Здравствуйте. У меня двухтрубная открытая система теплоснабжения (потребители подключены по схеме №4), температурный график 130/70. В некоторых местах стоят ЦТП на которых происходит только смена температурного графика на 95/70. Подскажите как лучше организовать такую систему в программе? Какую схему ЦТП выбрать? Что поставить на конец вспомогательного участка? Или может вообще можно обойтись без ЦТП?
смена графика на ЦТП
23.04.2013 13:27:21
|
|
|
|
24.04.2013 11:15:34
Добрый День!
1) Обратите внимание на потребителей между ЦТП и Источником. Раз они подключены по схеме 4 и на входе в потребитель 130 градусов то такие же параметры подразумеваются и на входе в СО. Что для жилых зданикй не приемлемо. 2) После ЦТП 2-х трубная сеть, как в данном случае осуществляется обеспечение на нужд ГВС потребителей. Подготовка носителя с графика 130/70 до 95/70 может осуществляться только на ЦТП. Схема подключения выбирается в соответствии с Вашим способом подготовки носителя. Если Гвс после ЦТП присутствует и сеть все же 2-х трубная, то самый приемлемый для Вас случай это насосное смешение. 3) Вспомогательный участок на ЦТП нужен только в слючаях 3-х, 4-х трубных прокладках сети для указания выхода участков ГВС, заканчивается он на типовом элементеузел. Справка по Элементам модели тепловой сети |
||||
|
|
|||