Здравствуйте!

Можно ли задавать расход на обобщённых потребителях не как массовый расход, а через теплопотребление? Чтобы можно было задавать на источнике температурный режим, и получать автоматическое изменение массовых расходов.
Сейчас для проверки различных температурных графиков на одной сети я использую коэффициенты изменения расхода на СО, СВ и закр. системы ГВС и на открытый водоразбор. Но это неудобно и неочевидно; через какое-то время забываешь, на какой график исходно просчитаны массовые расходы на потребителях; а первичной информацией (которая, в частности, фигурирует в договорах на теплоснабжение) является всё-таки количество тепла, а не массовый расход.
 
Обобщенные потребители были созданы специально для упрощенного задания потребителя при расчете магистральных схем, где проектировщики оперируют расходами.
Если нужно задавать количеством теплоты, ставьте вместо обобщенных потребителей обычные потребители со схемой 5 (с подмесом) либо 4(прямое присоединение), и задавайте на них обобщенные тепловые нагрузки. Тогда в наладке, в зависимости от расчетной температуры на источнике схема 5 будет менять сетевой расход.
 
Речь идёт как раз о магистральных трубопроводах.

Есть задача - технико-экономический расчёт вариантов развития значительного объёма городской магистральной сети.
Есть данные от тепловых сетей по узлам (ответвлениям), для каждого из которых даны Qотопл, Qвент, Qгсв, Qзгсв и сумма Q.
Есть необходимость просчитать эффект от изменения графика на больший по соображениям уменьшения массового расхода и соответствующего увеличения пропускной способности существующих сетей по теплу.

Будет ли предложенный Вами способ адекватным для этого случая?
 
Ну схема 5 - полноценный потребитель. Всяко более адекватный, чем обобщенный. В ней все системы по требуемым расходам рассчитываются, а не задаются. Задали одну нагрузку, получили один расход, задали другую температуру на источнике, получили другой расход и т.д. А средствами обобщенного потребителя никакой автоматизации - что задали, то и потечет. В противном случае его надо дотягивать до нормального потребителя, который итак реализован.