RUS  ENG 

Температурный график.

Страницы: 1
RSS
Температурный график.
 
Добрый день. При расчёте температурного графика, определённого потребителя, программа выдаёт список адресов, напротив которых написано:"температура на потребителе ниже 0 градусов, расчёт остановлен. Поясните.
 
Это означает, что исходные данные и схема таковы, что при выполнении поверочного расчета на какой-то градус наружного воздуха, выясняется, что до каких-то потребителей либо вода не доходит, либо остывание приводит к такому результату. Посчитайте отдельно поверочный расчет на данный градус наружного воздуха и проанализируйте возможные причины. А уж потом запускайте температурный график.
Будут трудности, присылайте сеть. Посмотрим.
 
При поверочном расчёте, по температурному графику, t на потребителе +18. При расчёте температурного графика, программа пишет 0.Есть подозрение, что глючит комп. Есть ли минимальные требования для компа при работе на вашей программе.
 
Пришлите, если не трудно, сеть. Мы проверим, что с расчетом. Если у нас не заработает, то и комп не виноват, а возможно исходные данные или программа. [email protected]
 
Сеть отправил, встречайте.
 
Скачайте обновление. Там была проблема, связанная с ограничением мощности котельной.
 
Доброе утро. После обновления программа выдаёт предупреждение:"Давление на систему ГВС выше допустимого на...".Что это значит? И ещё вопрос- есть необходимость заносить информацию по участкам с новой изоляцией, но из 8 вариантов нужного нет.
 
Предупреждение буквально то и означает. Есть ограничение на давление в системе ГВС. Когда оно превышено, выдается предупреждение. В каком расчете?
Пришлите параметры изоляции.
 
Расчёт поверочный,шайбы из наладки, сеть я Вам отправил 23.07. И ещё, при расчёте температурного графика, в сообщении, программа выдёт относительный расход на систему отопления- 0,00 ,а напотребителе- 1,003.Параметры изоляции- пенополиуретан,толщина- 0,01м,новая. Меня интересует из списка:Незначительное разрушение покровного и основного слоев,незначительное увлажнение изоляции 10-15% и т.д.как её зписать в базу по трубопроводам.
 
1. В настройках расчета Настройка\Потери напора по умолчанию опция "Максимально допустимое давление в обратнике" стоит 60 м. Превышение этого значения на потребителе вызывает соответствующее сообщение по ГВС. Если считаете, что данный потребитель по ГВС может выдержать большее давление, то это давление можно указать в поле Pmax_gvs - Максимальное давление на ГВС, м Если этого поля в таблице нет, нужно в закладке Сервис нажать кнопку "Обновить структуры таблиц".
2. Относительный расход тепла на СО при расчете температурного графика сравнивается со значением из поля на источнике Qo_r - Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч. Это поле заполняется в результате наладки. У Вас там стоит 0, т.к. наладка, видимо, не была проведена до конца, судя по схеме из-за нехватки напора на источнике. Раз 0, то и сравнивать температурный график не с чем. Формально ноль пишем.
3. Не очень понятен вопрос. Пенополиуритан у нас в списке есть, состояние изоляции выбираете из списка. Задавать можно либо по записям, либо запросом.
Если есть сложности, сообщите пожалуйста телефон для связи на [email protected] Позвоним и все обсудим.
 
Доброе утро. В базе данных по участкам есть поле:"техническое состояние изоляции тр-да". У меня есть участки с новыми трубами и новой изоляцией. Новая, абсолютно, муха не сидела. Какой из 8 вариантов мне выбрать (Незначительное разрушение покровного и основного слоев; уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу; частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% и.тд.)??
 
Если труба новая, оставляйте поле пустым. Если уже заполнено, в закладке запрос, выполните запрос для нужной группы changeto blank. Либо в структуре слоя, в базе по участкам, в справочнике по состоянию изоляции добавьте запись: 0 - новая изоляция.
Страницы: 1