Здравствуйте, возник еще один вопрос.
По завершению расчета мы получаем отчет:
Количество тепла, вырабатываемое на источнике за ч. 62.919, Гкал/ч
Расход тепла на систему отопления 48.961, Гкал/ч
Расход тепла на систему вентиляции 0.142, Гкал/ч
Расход тепла на закрытые системы ГВС 13.128, Гкал/ч
Потери тепла от утечек в подающем тр-де 0.267, Гкал/ч
Потери тепла от утечек в обратном тр-де 0.158, Гкал/ч
Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0.263, Гкал/ч
Суммарный расход в подающем тр-де 1188.258, т/ч
Суммарный расход в обратном тр-де 1179.497, т/ч
Суммарный расход на подпитку 8.761, т/ч
Суммарный расход на систему отопления 816.541, т/ч
Суммарный расход на систему вентиляции 2.294, т/ч
Расход воды на параллельные ступени ТО 337.751, т/ч
Расход воды на утечки из подающего трубопровода 2.373, т/ч
Расход воды на утечки из обратного трубопровода 2.373, т/ч
Расход воды на утечки из систем теплопотребления 4.014, т/ч
выгрузая же таблицу в эксель имеем:
Суммарный расход сетевой воды, т/ч: 1156,5864
Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч: 818,0519
в итоге имеем лишние ~23 т/ч, на что операться при разбивке?
По завершению расчета мы получаем отчет:
Количество тепла, вырабатываемое на источнике за ч. 62.919, Гкал/ч
Расход тепла на систему отопления 48.961, Гкал/ч
Расход тепла на систему вентиляции 0.142, Гкал/ч
Расход тепла на закрытые системы ГВС 13.128, Гкал/ч
Потери тепла от утечек в подающем тр-де 0.267, Гкал/ч
Потери тепла от утечек в обратном тр-де 0.158, Гкал/ч
Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0.263, Гкал/ч
Суммарный расход в подающем тр-де 1188.258, т/ч
Суммарный расход в обратном тр-де 1179.497, т/ч
Суммарный расход на подпитку 8.761, т/ч
Суммарный расход на систему отопления 816.541, т/ч
Суммарный расход на систему вентиляции 2.294, т/ч
Расход воды на параллельные ступени ТО 337.751, т/ч
Расход воды на утечки из подающего трубопровода 2.373, т/ч
Расход воды на утечки из обратного трубопровода 2.373, т/ч
Расход воды на утечки из систем теплопотребления 4.014, т/ч
выгрузая же таблицу в эксель имеем:
Суммарный расход сетевой воды, т/ч: 1156,5864
Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч: 818,0519
в итоге имеем лишние ~23 т/ч, на что операться при разбивке?