Добрый день, в результате наладочного расчета, по источнику тепловой сети в поле "Gut_pod, Расход сетевой воды на утечку из под.тр., т/ч" получается очень большая цифра, можно ли узнать как или исходя из чего она расчитывается, чтобы снизить её.
 
Расход сетевой воды на утечку из под.тр считается как сумма утечек на всех участков подключенных к этому источнику участков.
О том как определяются утечки на участках трубопроводов можно почитать здесь:
http://politerm.com.ru/zuluthermo/help/metodika_part8.htm

В Панели расчётов ZULU Thermo, во вкладке Настройки закладке Утечки можно изменить доли утечек (нормируемая утечка сетевой воды) из тепловой сети и из систем теплопотребления. По умолчанию установлены нормируемые утечки, которые составляют 0.25% от объема тепловых сетей или систем теплопотребления