RUS  ENG 

Коэффициентты сопротивлений

Страницы: 1
RSS
Коэффициентты сопротивлений
 
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, какой коэффициент местного сопротивления нужно задавать, если указаны значения полей "Сумма коэффициенттов местных сопротивлений" и чем руководствоваться, определяя этот коэффициент (например, 1.1 или 1.2)? От чего он зависит?
И еще один вопрос: как задается величина полей Spod и Sobr, если замеры не проводились. И что значит: "для уточнения математической модели"?
 
1. Коэффициент местного сопротивления и Сумма коэффициентов местного сопротивления могут задаваться независимо.
Коэффициент местного сопротивления - это коэффициент изменяющий эквивалентную длину. А в сумму задаются конкретные значения сопротивлений конкретных элементов.
Т.е. для Сумма коэффициентов: задвижка 0.5 + компенсатор 2.8 + и т.д. И на все остальное накинем 10% на эквивалентную длину (как в водопроводе) - Коэффициент местного сопротивления: 1.1 Т.е. длина трубы сразу стала длинней на 10%. Если не хотите менять эквивалентную длину, ставьте 1.
2. Если замеры не проводились, в поля Spod и Sobr ни в коем случае ничего ставить не надо (или 0), иначе расчет сразу будет брать это значение за сопротивление, игнорируя все остальные параметры трубы.
Страницы: 1