Здравствуйте, по какой - то причине перестали производится расчеты, выводится сообщение, что "Не найден ключ защиты", хотя до настоящего момента проблем не возникало, что делать?
С уважением,заранее спасибо
С уважением,заранее спасибо
08.02.2010 08:58:21
1. Если ключ USB, горит он или нет?
2. Что написано в строке Справка\О программе? |
|
|
|
09.02.2010 08:46:23
Обновите версию (Ваешй больше года). Скачайте, распакуйте и установите заново драйвер ключа (
|
|
|
|
10.02.2010 04:45:14
Обновили все компоненты клиента и сервера, включая драйвер ключа.Версия на клиенте стала 6.0.0.3689. В мониторе при запуске показывает, что ключ найден, на 5 пользователей. При открытии Zulu Hasp Test выдается сообщение о том, что ключ не найден, но при нажатии на кнопку Net напротив наладочного расчета говорится, что ключ функционирует нормально.
--------------------------- ZuluHaspTest --------------------------- Проверка сетевого ключа для модуля ZuluThermo. Наладочный расчет Сетевой ключ работает нормально! --------------------------- ОК --------------------------- Однако расчеты все равно не производятся. Выдается сообщение: --------------------------- Teplo --------------------------- Теплогидравлические расчеты для Zulu Не найден ключ защиты! Задача работает в демонстрационном режиме. Количество потребителей не должно превышать 30. Информация: www.politerm.com.ru По вопросам приобретения: [email protected] По техническим вопросам: [email protected] --------------------------- ОК --------------------------- |
|
|
|
10.02.2010 08:58:00
Нужно было сразу сказать, что ключ сетевой. На панели расчетов, нажмите кнопку Настройки и в закладке HASP нажмите галочку Производить опрос сетевого ключа.
|
|
|
|
16.03.2011 11:15:01
добрый день, сейчас в жилых домах начинают устанавливать автоматизированные системы отопления с погодной коррекцией, возможен ли наладочный расчет таких схем с помощью Зулу?
|
|
|
|
15.03.2013 10:04:27
Здравствуйте! подскажите пожалуйста: считаю схему распологаемй напор на источнике 55 м. И по участкам распологаемый напор 50-70 м. Но выходят ошибки нехватки напора? почему?
|
|
|
|
15.03.2013 10:14:32
Нужно схему видеть. Пришлите на [email protected]
|
|
|
|
15.03.2013 10:23:50
Отправила
|
|
|
|
15.03.2013 11:55:21
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расчёт Эффективного радиуса теплоснабжения осуществляется по умолчанию при гидравлическом расчёте? и как его можно визуализировать?
|
|
|
|
11.04.2013 14:48:34
Ок! Спасибо! а если задавать прям на источнике и менять там же? это не правильно?
|
||||
|
|
|||