RUS  ENG 

Различются расчитанные и фактически потребления теплоносителя

Страницы: 1
RSS
Различются расчитанные и фактически потребления теплоносителя
 
Сделал поверочный расчет сети,а затем измерил фактические расходы на всех потребителях.Есть различия,в некоторых случаях даже существенные.В чем может быть причина?
 
Причина несоответствия расчетной модели реальной картине в расхождении исходных данных модли с фактическими. Отличаться може топология сети, параметры участков (длина, диаметр, шнроховатость, местные сопротивления), параметры потребителей (отличие расчетных нагрузок от фактических, отличие потерь в СО (все заросло)) и т.д.
Нужно все проверять шаг за шагом. Все отличия.
 
Топология сети совпадает,могут отличаться только расчетные нагрузки на отопление...
Страницы: 1