подскажите пожалуйста! у нас на ЦТП отопление по независимой схеме через водоподогреватель, на ГВС открытая схема! в наборе схем в нашей версии ЗУЛУ таких нет! нужно производить расчет!как это возможно?
 
Не видя конкретной схемы точно сказать сложно. Например так: поставьте два узла последовательно: первый - ЦТП c открытой ГВС (N17), второй ЦТП - с независимым отоплением (N1)
 
а когда в ЦТП еще есть на ГВС насосы?
 
Пришлите изображение схемы. Насосы так насос в сеть после ЦТП тоже можно поставить.
 
а куда присылать??на какой адрес??
 
[email protected]
 
я отправила на ващу почту схему ЦТП, пожалуйста помогите с расчетом.
 
Здравствуйте!Помогите пожалуйства выбрать схему. Исходная схема: вода с t1=150град приходит на насосную. На насосной два контура. Контур отопления (85-65) и контур ГВС (Т3, Т4).На обоих контурах установлены насосы на ПС тр-де. Я изобразила схему в следующем виде: источник-два паралельно установленных ЦТП-насосы на ПС тр-де.На отопление выбрала схему ЦТП №21, наладочный и поверочный расчеты выполнены успешно.А вот с ГВС проблема.На насосной схема такая: циркуляционный трубопровод Т4 возвращается на бак смеситель, подпитка ГВС осуществляется в зависимости от температуры теплоносителя с ПС или с ОС тр-да тоже на бак смеситель, затем ГВС насосом на ПС тр-де подается на потребителя. Я пробовала разные схемы ЦТП, через вспомогательный участок,через перемычку, но ничего не получается. Подскажите как правильно изобразить схему. Можно ли сделать, чтобы все контура были привязаны к одному источнику? Заранее спасибо.
 
А можно картинку какую-нибудь прислать? Так трудно в деталях понять. [email protected]
 
считает ли программа ZuluThermo материальные характеристики т/сети? То есть объем магистральных и абонентских сетей? Сколько учасков может быть в одной зоне?
 
1. И объем и материальную характеристику можно сосчитать запросом по таблице участков и без ZuluThermo. a) Надо добавить в базу по участкам поля для объема и материальной характеристики подающего и обратного. b) В закладке "Эапрос" окна информации по участкам в поле по объему набрать changeto 3.1415*Fxx*Fyy*Fyy/4 (где xx - номер поля с длиной участка, yy - номер поля с диаметром), для мат. характеристики changeto Fxx*Fyy(где xx - номер поля с длиной участка, yy - номер поля с внешним диаметром). c) Выполнить запрос. d) Просуммировать полученные в полях значения задав в поле запроса оператор SUM
В принципе, можем эти расчеты включить и в расчет тепловых потерь и как отдельную функцию в ZuluThrmo.

2. Не совсем понятно, что подразумевается под зоной, но вообще участков в сети может быть любое количество.
 
Подскажите, пожалуйста, по вопросу, который задавала vodiza.(как описать ЦТП с независимым присоединением систем отопления и открытым гвс?)
 
Там последовательно можно два ЦТП изобразить. Первый со схемой N17 а за ним N1
 
Все реалицуется правильным подбором схем подключения и заданием расчетных температур.

Расптшите Ваш способ подключения более подробно, какой тепературный график от источника до ЦТП, какой от ЦТП к потебителям, если есть возможность пришлите принципиальную схемы работы системы, не зная Вашей картины трудно что либо посоветовать...
можете позвонить в службу технической поддержки: Контакты