Здравствуйте, у меня возникла следующая проблема, в базе данных по участкам тепловой сети в поле “Тепловые потери в подающем трубопроводе” и “Тепловые потери в обратном трубопроводе” выводятся данные в результате наладочного расчета. Расчет проводится с учетом тепловых потерь по нормативным потерям. Если сравнивать расчеты по программе Zulu и вручную, выполненные по СО 153-34.20.523-2003 часть 3, то получаются разные значения, причем по расчетам в программе тепловые потери увеличены практически в 2 раза. Почему так получается? Объясните пожалуйста!
Тепловые потери
15.01.2009 10:57:07
|
|
|
|
16.01.2009 09:50:58
Понятно, большое спасибо!
|
|
|
|
24.03.2009 08:37:16
Пересчитали со среднегодовыми 95/70, -30. Получилось Qпод=33.24 ккал/ч, Qобр=25.44 ккал/ч. Все равно не сходится с ручным расчетом.
|
|
|
|
24.03.2009 09:04:22
Приведите строчку таблицы. Вы брали из таблиц для более 5000 или менее 5000 часов?
|
|
|
|
24.03.2009 14:33:23
У нас в описании и расчетах это таблица для > 5000 Возможно перепутаны. Найду СНИП проверю. Посчитайте, задав > 5000
|
|
|
|
24.03.2009 15:44:05
Если пересчитывать для часов работы больше 5000,то получается все правильно, как и при расчете вручную (<5000). Скорее всего у Вас перепутаны.
|
|
|
|
24.03.2009 16:30:05
Убедимся, поправим.
|
|
|
|
26.03.2009 10:22:20
Да нет, у нас вроде правильно: http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_105469_DocumIsPrint__Page_2.html
Для менее 5000 не 26 - 14, а 29 - 16. |
|
|
|
29.06.2010 10:30:29
Добрый день! Провожу наладочный расчёт, все считает, а когда провожу поверочный расчёт обнуляет столбец "тепловые потери в обратном трубопроводе". В чём причина? Спасибо!
|
|
|
|
30.06.2010 09:36:44
У меня что-то не обнуляет. Нужно видеть Ваши данные. Пришлите пожалуйста сеть на [email protected]
|
|
|
|
05.07.2010 08:57:56
Доброе утро! отправляю сеть. Спасибо!
|
|
|
|