RUS  ENG 

Вопрос при работе в Zulu

Страницы: 1 2 След.
RSS
Вопрос при работе в Zulu
 
Действительно, есть ли возможность формировать копии слоев, для работы с различными вариантами параметров сети.
 
Да, есть. В меню Слой -> Скопировать.
 
В чём отличие (если оно есть, то на что влияет) при гидравлическом расчёте:
в отдельном слое или в одном слое
созданы сети ГВС и отопление при 4-х трубной системе теплоснабжения.
Хочу понять, как лучше создать 4-х трубную схему теплоснабжения, в одном слое или в разных
 
здравствуйте, по вопросу копирования, после копирования в новый файл открыла скопированный слой, а он получился недоступным для редактирования. как же с ним работать?
 
Куда и откуда скопировали? Что сообщает при попытке редактирования?
 
с копированием разобрались,все понятно, другой вопрос к слою нужно копировать базу данных, чтобы все было вместе в отдельной папке, а путь к этой базе забивать в структуре слоя, или достаточно просто копировать? хотим рассчитать отдельно летний режим, чтобы карты не пересекались, чтобы изменения в одной карте не меняли базу в другой, т.к. они должны быть разными, и пользоваться нужно обеими картами
 
При копировании слоя в новую директорию, копируются и базы данных. Отдельно копировать базы данных нет необходимости.
http://politerm.com.ru/video-tutorials/layer_copying.htm
 
то есть когда дублируешь карту полностью через 'сохранить как...' в другое место хранения, базу семантической информации не нужно копировать отдельно, и информация в исходной карте не изменится,я так понимаю?
 
База копируется при выполнении операции Слой\Скопировать
А операция Сохранить как... сохраняет только конфигурацию текущей карты в новый файл карты zmp (список слоев, масштаб, настройки и т.д.). Эта опреация копирования данных вообще не выполняет.
 
Здравствуйте, возник вопрос при работе с перемычками, понятие "Сопротивление перемычки" очень сильно влияет на расход по перемычке, а можно ли как-то его связать со степенью открытия задвижек или просто подбирается необходимый расход?
 
Сопротивление по перемычке действительно сильно влияет на расход, поэтому задавать его нужно только тогда, когда оно действительно известно (например, по результатам замеров). В остальных случаях (как и для участков сети) это поле нужно оставлять пустым. Тогда сопротивление будет вычисляться по длине, диаметру, шероховатости, местным сопротивлениям.
Чтобы степень открытия задвижки использовать, нужно за (или перед) перемычкой ставить задвижку, а диаметр, длину, шероховатость, к.местных сопротивлений на перемычке поставить, например, равными 1. Тогда перемычка своего сопротивления иметь практически не будет, а задвижка будет создавать нужное сопротивление.
Точно так же для постоянного расхода до перемычки в подающий или после перемычки в обратный ставьте регулятор расхода.
 
Здравствуйте! Не могу сам прийти к решению вопроса, поэтому прошу у Вас помощи. Вопрос вот в чем:
Есть необходимость "рисовать" базу по теплосетям на нескольких компьютерах (много котельных, которые, грубо говоря, разбили на несколько исполнителей). После выполнения работ, возможно ли все сети объединить в одной карте? Как это реализовать? Копированием слоев непосредственно теплосетей с разных компьютеров в одну карту и получить хоть и многослойную, но общую карту? Или можно как-то объединить эти сети (слои)? Если есть возможность, укажите, пожалуйста, ссылку на какое-либо руководство.
Спасибо.
 
Самое правильное для многопользовательского редактирования одного слоя - это использовать ZuluServer.
А так, можно подливать разные слои к одному (http://politerm.com.ru/zuludoc/editing_grouprecord.htm)
 
Очень хотелось бы иметь возможность настроить раскраску по расстоянию от источника. Пока нет методики определения радиуса теплоснабжения, помогла бы и эта функция в программном комплексе.
 
Добавим в ближайшем обновлении.
 
Скачайте обновление. Добавлена раскраска "Путь от источника"
 
Здравствуйте, при копировании группы объектов в другой слой происходит кодировка наименований, адресов и пр на тк, потребителях, т/источниках и пр, как это исправить и в дальнейшем избежать? Пример: єы. #юыєсшўэр 8 - ул. Голубичная 8; #шыющ фюь - Жилой дом и т.д.
 
Спасибо
 
Таблицы исходная и для записи возможно в разных кодировках. Пришлите исходный слой и слой в который группа добавляется. Посмотрим. [email protected]
 
здравствуйте, подскажите каким образом заполнять строку на источнике тепловой сети : расчетный распологаемый напор на выходе из источника и распологаемый напор в обратном трубопроводе ? .. я так понял его нужно самому забивать, подскажите где его взять можно или как рассчитать? я новичек в этом деле, только недавно начал разбираться..
 
Расчетный располагаемый напоp на выходе из источника, м
Расчетный располагаемый напор создается сетевыми насосами на котельной, необходим он для преодоления потерь напора в трубопроводах и обеспечения требуемого располагаемого напора у потребителей. Для поверочного и наладочного расчетов его значение является обязательным исходным данным. Но если располагаемого напора не достаточно, то его можно подобрать в наладочном расчете. Для вновь проектируемой схемы, его значение, совместно с диаметрами трубопроводов, можно подобрать в конструкторском расчете.


Расчетный напоp в обpатн. тp-де на источнике, м
Создается подпиточными насосами, его цель поддержание постоянного статическго давления в сети. Его значение для наладочного и поверочного расчетов так-же является обязательным исходным данным. Задается оно с учетом геодезической отметки оси трубы на выходе из источника, к примеру:Hgeo=120м, Hobr=25м, то Расчетный напоp в обpатн. тp-де на источнике= 120+25=145,м.
 
Добрый день! подскажите пожалуйста почему у меня в одном из трубопроводов Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м =8727.2
при диаметре подающего трубопровада 0,07м и такой же обратке. Расход 3,1 т/ч
 
Может случайно по ошибке заполнили поле "Сопротивление подающего тр-да" Пришлите содержание всей записи по участку. (Копировать значения\Вставить значения)
 
Номер источника 2
Эксплуатационный район Э.р. №3
Района города Ленинский район
Наименование начала участка
Наименование конца участка
Трасса на балансе
Трасса на обслуживании
Длина участка, м 1.5
Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м 0.07
Внутренний диаметр обратного трубопровода, м 0.07
Сумма коэф. местных сопротивлений под. тр-да
Местные сопротивления под.тр-да
Сумма коэф. местных сопротивлений обр. тр-да
Местные сопротивления обр.тр-да
Шероховатость подающего трубопровода, мм 1
Шероховатость обратного трубопровода, мм 1
Зарастание подающего трубопровода, мм
Зарастание обратного трубопровода, мм
Коэффициент местного сопротивления под.тр-да
Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да 1.3
Сопротивление подающего тр-да, м/(т/ч)*2 1.3
Сопротивление обратного тр-да, м/(т/ч)*2
Разделитель зон статического напора
Вид прокладки тепловой сети Подвальная
Нормативные потери в тепловой сети (1-4)
Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для подающего тр-да
Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для обратного тр-да
Вид грунта Глина, суглинок. Сухой
Глубина заложения трубопровода, м 1.7
Теплоизоляционный материал под.тр-да (1-39) Маты и плиты из минеральной ваты марки 75
Теплоизоляционный материал обр.тр-да (1-39) Маты и плиты из минеральной ваты марки 75
Толщина изоляции подающего тр-да, м 0.07
Толщина изоляции обратного тр-да, м 0.07
Техническое состояние изоляции под.тр-да (1-8)
Техническое состояние изоляции обр.тр-да (1-8)
Расстояние между осями трубопроводов, м 0.3
Высота канала, м
Ширина канала, м
Дополнительные потери тепла под.тр-да, ккал
Дополнительные потери тепла обр.тр-да, ккал
Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч 3.1334
Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч -3.1173
Потери напора в подающем трубопроводе, м 13.091
Потери напора в обратном трубопроводе, м 0.003
Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м 8727.2
Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м 1.478
Скорость движения воды в под.тр-де, м/с 0.232
Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с -0.231
Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч 0
Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч 0
Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч 67.53
Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч 28.58
Среднегод.уд.тепл.потери под.тр-да, ккал/ч*м
Среднегод.уд.тепл.потери обр.тр-да, ккал/ч*м
Норм.эксп.тепл.потери под.тр-да, ккал/час*м2*С
Норм.эксп.тепл.потери обр.тр-да, ккал/час*м2*С
Температура в начале участка под.тр-да,°C 149.49
Температура в конце участка под.тр-да,°C 149.47
Температура в начале участка обр.тр-да,°C 70.18
Температура в конце участка обр.тр-да,°C 70.17
Диаметр подающего тр-да (конструкторский), м
Диаметр обратного тр-да (конструкторский), м
Шероховатость под. тр-да (конструкторский), мм
Шероховатость обр. тр-да (конструкторский), мм
Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с
Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с
Удельные линейные потери подающего (конструкторский), мм/м
Удельные линейные потери обратного (конструкторский), мм/м
Сортамент
 
пробовал менять диаметры, Удельные линейные потери напора не изменяются.