RUS  ENG 

При наладочном расчете возникает ошибка

Страницы: 1
RSS
При наладочном расчете возникает ошибка
 
При наладочном расчете возникает ошибка: "Инcтpyкция пo aдpecy "0x03e4bb37" oбpaтилacь к пaмяти пo aдpecy "0x04e3ffff". Память не мoжeт быть "read"." Почему? Что делать?
 
Пришлите, пожалуйста, сеть по адресу [email protected] Нужно посмотреть под отладчиком.
 
При наладочном расчете возникли следующие ошибки. Заказчик настаивает на том, что все данные по нагрузкам и данным по участком верные. Что может еще повлиять.
1. Предупреждение: ID=152 'калинин' Количество шайб на подающем трубопроводе на СО больше 3 (6);
2. Предупреждение: Потребитель ID=3281 'Аккумуляторная №1' Расход на систему отопления увеличен до 1.2 от расчетного;
3. Наладка следующих потребителей не произведена:( ну и собственно сами потребители), причем при наладочном расчете без учета тепловых потерь все потребители налажены, а с учетом ТП получаются очень низкие текущие температуры внутр.воздуха СО.
Спасибо заранее!!!
 
Все это не ошибки, а предупреждения.
1. Количество шайб больше 3 - просто сообщает, что нагрузка маленькаяа напор гасить нужно большой и одной шайбой его не погасить.
2. Расход увеличен до 1.2 В данном случае это предельное значение, заданное в настройках расчетов для увеличения расхода с целью компенсации тепловых потерь.
Температура внутреннего воздуха низкая из-за того, что даже такое увеличение расходов не может компенсировать тепловые потери. Может расходжы очень маленькие и велико остывание, может плохая изоляции. Ошибок никаких нет. Просто нужно проанализировать причины.
 
Спасибо большое!
Еще вопросик!!
Опять же по поводу низких текущих температур внутр.воздуха СО. Например, есть потребители, для которых эта температура имеет даже отрицательное значение (заданы расчетные параметры СО T3=150С, Т2=70С, Тнв.со=15С; в результате наладки с учетом ТП получаются Т3=38,3С, Т2=15,5, Тнв.со=-13,3С).
Кроме того, есть потребители, для которых в результате наладки очень большое количество шайб "количество шайб на подающем трубопроводе на СО больше 3 и (101)".
Потребители, для которых не произведена наладка выделены красным цветом. Это тоже предупреждение? Или это ошибка, хотя в конце расчета появляется Предупреждение: Тепловой баланс между источниками и потребителями может не сойтись, т.к. не все потребители налажены.

Можно ли данный наладочный расчет считать корректным с данными предупреждениями (ведь по каждому потребителю мы должны заказчику предоставить данные по подбору элеваторов и их сопел, количество дроссельных шайб, располагаемые напоры у потребителей, температуры внутреннего воздуха). Или мы как исполнители должны изменять данные (расчетные параметры, нагрузки, схемы присоединения и т.д.); (хотя расчет мы проводим на договорные нагрузки и уточненные данные по тепловым сетям).
Спасибо заранее!
 
100 шайб - это значит расход очень маленький, т.е. нагрузка очень маленькая.
Результат наладочного расчета зависит от исходных данных. Расчет не гарантирует, что сеть всегда можно наладить. Расчетное значение температуры внутреннего воздуха достигается, когда потребителю подается расчетное количество тепла. Если физически расчетное количество не подвести, то и наладить невозможно.

Пришлите сеть посмотреть. [email protected]
 
Спасибо! Отправила.
Страницы: 1