Учет разности отметок при расчете потерь напора участка.
 
Почему при расчете потерь напора по учаскам подающего и обратного трубопроводов не учитываются геодезические отметки? Ведь если, например, в подающем трубопроводе идущем от источника к потребителю "в гору" потери напора должны быть больше, чем на участке с одинаковыми соседними отметками, и наоборот, в обратном трубопроводе потери напора на этом же участке "с горки" должны быть меньше, чем на участке с одинаковыми соседними геодезическими отметками. В расчете учитываются только потери напора по длине в зависимости от расхода, диаметра, коэффициента шероховатости и зарастания, а также от местных сопротивлений. Понятно, что потери напора по подаче "в гору" и по обратке "с горки" компенсируют друг друга и для расчета дросселей не имеют значения. Но при построении пьезометрического графика с последующим выбором места установки подкачивающей насосной станции, марки насоса это существенно. Возможно я еще чего-то недопонял. Помогите разобраться.
 
Величина потерь напора на участке трубопровода тепловой сети не зависит от перепадов геодезических отметок, эта величина зависит от расхода и гидравлического сопротивления участка (длины, его диаметра, шероховатости, зарастания, местных сопротивлений).
Сетевые и подкачивающие насосы предназначены для преодоления сопротивления участков трубопроводов и систем теплопотребления. На подбор сетевого или подкачивающего насоса геодезические отметки не влияют.
Для подъема воды и поддержания определенного статического и динамического давления в системе централизованного теплоснабжения служит подпиточный насос.
Подбор подпиточного насоса осуществляется с учетом рельефа местности, и будет зависеть от перепада геодезических отметок на источнике и потребителях и целого ряда других факторов, например, поддержание определенного статического напора в сети в случае отключения сетевых насосов.