Общие положения по монтажу П-образных компенсаторов. Нормативные документы привести не могу, так как не знаю.
П-образные компенсаторы желательно устанавливать на трубопроводы диаметром до 100 мм. Подвижные опоры устанавливаются на расстоянии, равном двум-трем диаметрам трубы, считая от начала гнутых отводов (посредине прямых участков П-образного компенсатора, но не под сварными стыками). Максимальное расстояние между неподвижными опорами при бесканальной прокладке можно принимать по таблице 1 при условии прокладки в каналах прилегающих свободных плеч П-образного компенсатора на длине более 40 диаметров трубы с каждой стороны и заложения труб на глубине 0.7-1.5 м от верха. Максимальное расстояние от неподвижной опоры до компенсатора не должно быть более 60% предельного расстояния между неподвижными опорами. После установки П-образного компенсатора он должен быть предварительно растянут в каждую сторону (в сторону неподвижной опоры) на величину равную половине температурного расширения. Подвижные опоры должны быть смешены относительно опорной подушки в сторону компенсатора также на величину равную половине температурного расширения.
Максимально допустимое расстояние между неподвижными опорами, м (при температуре теплоносителя 150 °С и рабочем давлении до 16 кг/см2)
Таблица 1
N п/п Условный диаметр трубопровода, мм. П-образные компенсаторы при канальной, воздушной и бесканальной прокладке.
1 40 45
2 50 45
3 70 55
4 80 65
5 100 65
6 125 70
7 150 80
8 200 95
9 250 95
10 300 95
11 350 110
12 400 120
13 450 120
14 500 140
15 600 160
16 700 160
17 800 160
18 900 160
19 1000 160