RUS  ENG 

Неравномерность потребления горячей воды

Страницы: 1
RSS
Неравномерность потребления горячей воды
 
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
При установке флажка в настройках расчета на "учитывать неравномерность потребления горячей воды" в наладочном расчете летнего режима, схема у потребителей 26, почему-то при внесении числа жителей нагрузка на источнике все равно выводится среднечасовая (как будто число жителей не вводилось). Может ли данная функция не работать у нас по какой-то причине? Если же вносить вместо среднечасовой нагрузки, максимальную нагрузку на ГВС, то программа требует обязательно внести среднечасовую, получается по максимальной нагрузки она не ведет расчет?
Заранее благодарны, коллеги из Астрахани.
 
Уважаемые коллеги, здравствуйте!
Неравномерность водопотребления учитывается при выполнении конструкторского расчета трубопроводов горячего водоснабжения. При этом определяются диаметры трубопроводов на систему ГВС. При выполнении наладочного расчета неравномерность водопотребления не учитывается. При расчете летнего режима работы, с подачей воды по одному из трубопроводов (только для системы с открытым водоразбором), наладка не выполняется. Поверочный расчет производятся с целью определения потокораспределения, давления во всех точках сети и тепловых потерь. Причем последние необходимо определять по фактически установленной изоляции, а не по нормативным потерям.
Для того чтобы выполнить расчеты на максимальную нагрузку на ГВС достаточно в поле «коэффициент изменения нагрузки на ГВС» поставить значения коэффициента часового максимума, например 2.2. В этом случае тепловая нагрузка, на которую будет выполнен расчет, определятся как средняя умноженная на коэффициент часового максимума.