В действующих, на настоящее время, нормативных документах нет указаний на поддержание определенных удельных показателей, в каких-либо пределах, например, удельных линейных потерь напора. Раньше в СНиПе Тепловые сети (до СНиПа 2.04.07-86* Тепловые сети) было указано, что удельные линейные потери напора на магистралях не должны превышать 80 Па/м, а на ответвлениях 250-300 Па/м. Сейчас говорится, что диаметры трубопроводов тепловой сети должны выбираться из технико-экономических соображений (приведенные затраты должны быть минимальными). С увеличением удельных линейных потерь напора капитальные затраты в тепловые сети уменьшаются (уменьшаются диаметры трубопроводов), а приведенные затраты связанные с затратами электроэнергии на перекачку теплоносителя увеличиваются, в тоже время приведенные затраты связанные с тепловыми потерями через изоляцию уменьшаются. Все эти факторы необходимо учитывать при подборе диаметров трубопроводов тепловой сети. При подборе диаметров трубопроводов с использованием программного обеспечения «Политерм» можно задаваться скоростями движения теплоносителя в трубопроводах тепловой сети. Разумно для магистралей задаваться скоростями от 0.7 до 0.8 м/с, а для ответвлений от 0.8 до 1.0 м/с.