Попробовали сделать поверку на фактические параметры сети (т.е. задали все по факту). Программа виснет на расчете потокораспределения. Вместе с тем на расчетные параметры все получается нормально. Значит ли это, что расчет не проходит и нужно увеличивать располагаемый напор.
Поверка на фактические параметры
28.09.2006 14:46:38
|
|
|
|
29.09.2006 09:15:59
Причины могут быть разные. Обычно при задании факта очень много ошибок в исходных данных. Но плохо что висент. Пришлите пожалуйста сеть на [email protected] Посмотрю.
|
|
|
|
09.10.2006 12:19:19
Поставили обновление. Результат тот же. Хотим сравнить фактические параметры с расчетными по результатам проведенной наладки. Пока не получается. У вас наша сеть шла? Спасибо.
|
|
|
|
09.10.2006 16:29:11
Если поставить на источниках нормальные расчетные значения темпреатур источника и наружного воздуха (130\-42, а не 70\4) то считается. Вы эти значения исправляли?
|
|
|
|
11.10.2006 13:53:07
Скачайте обновление. Должно засчитать. Сообщите о результатах.
|
|
|
|
12.10.2006 14:50:59
Ура!!! Заработало. Причем мало чем от фактических замеров отличается. Большое человеческое спасибо.
|
||||
|
|
|||