Нужна такая схема подключения с независимым гвс, чтоб не происходило увеличение расхода тепла на гвс на источнике.
|
|
|
|
30.12.2014 10:15:39
какую схему можно использовать и как правильно произвести расчет когда потребитель подключен из обратного трубопровода в обратный с графиком 70/45 по полностью независимой схеме?
|
|
|
|
30.12.2014 10:26:00
Здравствуйте!
Для ответа на вопрос необходимы уточнения. Что значит полностью независимой схеме? ... Свяжитесь по этому вопросу с тех. поддержкой: Юрий Сокол E-Mail [email protected] (812)767-0352, 767-0353, 766-6728 ICQ 662566301 Call sokolpoliterm |
|
|
|
30.12.2014 11:11:55
Цитата:в настоящее время нет возможности связаться, кроме интернета ))) ситуация такая -- необходимо смоделировать и расчитать подключение потребителя к тепловой сети по след. схеме: подключение к обратному трубопроводу с температурой 70гр. у потребителя АИТП с теплообменниками на систему отопления, вентиляции и конечно же закрытая ГВС. от потребителя вода с температурой 45гр возвращается обратно в обратку. |
|
|
|
08.01.2016 13:21:26
Добавили схему N35. Проверьте
|
|
|
|
03.03.2016 12:52:49
Если у Вас в схемах N26 не указана доля циркуляции на ГВС, то циркуляция по умолчанию 0, и по обратному трубопроводу ГВС ничего не потечет.
|
|
|
|
17.06.2016 12:12:06
Ближе всего подходит схема N4, если представить что потребитель - один радиатор из которого отбирается ГВС.
|
|
|
|
09.08.2023 14:52:21
Подскажите каким образом, к схеме элеваторного узла отопления (например) №2 требуется подключить местную систему отопления (например) №45 , при этом нагрузка местной системы должна после расчета прибавляться к нагрузке основного элеваторного узла и в результате должно быть рассчитано общее сопло.
(Заносить общую нагрузку (основного узла и добавочную нагрузку местной системы) в один узел путем предварительного подсчета на калькуляторе - это крайне не практично и затратно по времени) |
|
|
|
26.10.2023 08:56:11
Доброго дня!
Имеется следующая проблема: ГВС работает по закрытой схеме. В схеме присоединения потребителей с нагрузкой на ГВС имеется возможность выбора есть ли регулятор температуры ГВС или нет. А имеется ли возможность введения ограничения максимальной расходной составляющей на ГВС абонента помимо регулятора? В исходных данных для расчета есть возможность задания
Однако у нас в системе есть достаточно большое количество абонентов без регуляторов температуры ГВС или с неработающими регуляторами (а иногда даже и с работающими регуляторами ставим шайбу рассчитанную на максимальный расход, на случай выхода из строя/некорректной регулировки регулятора), для решения проблемы ограничения расхода на ГВС которых, устанавливаются шайбы на обвязке теплообменника. Благодарю. |
|||
|
|
26.10.2023 09:23:14
Ограничителя по расходу на ГВС с регулятором сейчас нет. По отоплению есть либо По относительному расходу либо по абсолютному значению. |
||||||
|
|
26.01.2024 15:59:14
Добрый день! Подскажите, какую схему (№) выбрать, если на отопление, вентиляцию и гвс стоят разные теплообменники (на отопление и вентиляцию по вторичке разные температурные графики)
|
|
|
|
26.01.2024 16:21:01
8, 14, 20 - можно выбрать из них, там СВ подключена перед СО и ГВС - параллельно. С точки зрения определения расхода на первый контур теплообменника расход будет одинаковый. Попробуйте посчитать с ними, если будут замечания сообщите, подумаем.
|
||||
|
|
|||