Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина отсутствия напора в сети? На первых двух участках от котельной он есть, а затем просто отсутствует, линия на пьезометрическом графике прерывается.
Проблемы с наладкой
24.10.2018 10:10:04
|
|
|
|
24.10.2018 13:55:55
[img]file:///C:/Users/User/Desktop/2.jpg[/img]
[img]file:///C:/Users/User/Desktop/1.jpg[/img] |
|
|
|
24.10.2018 13:57:47
Изменено: |
|||
|
|
24.10.2018 14:44:13
Я так понимаю, что на рассматриваемом участке, по которому стоится путь, нет обратного трубопровода.
Нет трубы, нет расчета, нет линии. |
|
|
|
24.10.2018 16:32:08
Неправильно понимаете, он есть, т.к. отключенный обратный трубопровод обозначается штриховой линией
|
|
|
|
24.10.2018 17:16:27
Так и не написали Вашу версию программы и не показали данные по проблемному участку.
Если в окне информации по узлу 8007 поле располагаемый напор заполнено и по коричневому участку между узлом 8007 и 8008 поля Потери напора, Расход, Скорость в обратном трубопроводе заполнены, то линия напора в обратно трубопроводе строиться должна. Обновите программное обеспечение ZuluServer и ГИС Zulu до версии 7.0.0.6753. Если проблемы с построением графиков останутся пришлите слой и ваши контактные данные на почту Вижу используете 7 версию, она уже не сопровождается, но вопрос работоспособности решим. |
|
|
|
29.03.2019 10:19:11
я правильно понял что я после наладки могу выставить в ручную диаметры шайб и тем самым повысить температуру для данных потребителей?
после подгонки диаметров шайб в ручную и проведения поверки почти все плохие потребители ушли!так в принципе делать можно?
Изменено: |
|
|
|
25.11.2021 15:39:39
Добрый день. Попробовали сделать наладку, не ругается, но по итогу не видит нагрузки потребителей и выдает по источнику:
- расчетная нагрузка на отопление - 0 Гкал/ч - расход сетевой воды на СО - 0 т/ч Получается не видит введенную у потребителя нагрузку. Как устранить?
Изменено: |
|
|
|
25.11.2021 15:53:22
|
||||
|
|
|||