Не там ищите. Закладка Сервис на панели задач ZuluThermo где Наладка-Поверка-и т.д. -Сервис
[ Закрыто ] Проблема при расчете
22.07.2011 11:08:41
|
|
|
|
22.07.2011 11:40:02
Спасибо большое Алексей!
|
|
|
|
26.07.2011 09:14:41
Спасибо!Да,действительно на потребителях очень маленькая нагрузка.
|
|
|
|
07.02.2012 15:57:46
Т.е. при проведении поверочного расчета фактический располагаемый перепад ставим в строку "Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м"?
|
|
|
|
08.02.2012 10:05:38
Да.
А данные в поле "Текущий располагаемый напор" запишутся после того как вы произведете расчет. |
|
|
|
02.03.2012 15:06:30
Можно ли настроить раскраску трубопроводов по температуре обратки t2?
|
|
|
|
02.03.2012 16:26:51
Можно раскраску самому настроить по любому признаку, http://politerm.com.ru/zuludoc/theme_about.htm Создать фильтр, написать макрос из нескольких строчек, который бы обновлял раскраску и подключал ее к слою, посадить макрос на кнопку и вызывать по необходимости.
Но в данном случае можем такую раскраску добавить в штатный список раскрасок ZuluThermo. |
|
|
|
02.03.2012 18:58:34
Добавили раскраску по температуре обратного трубопровода. Качайте обновление
|
|
|
|
02.03.2012 22:32:22
Спасибо!
Только ссылка битая, выводит на главную страницу (по содержимому) Цитата:Разобрался, с ссылке лишняя точка в конце. Без нее открывается то что нужно http://politerm.com.ru/zuludoc/theme_about.htm |
|
|
|
12.03.2012 08:40:58
здравствуйте.подскажите должна ли программа после конструкторского расчета(других расчетов не делалось)давать данные напора по узлам,задвижкам,тепловым камерам?
|
|
|
|
12.03.2012 13:58:23
Выслали на [email protected], спасибо.
|
|
|
|
14.03.2012 11:41:50
Значит выслали не тот слой. Сейчас отправим его еще раз, в котором шайбы будут совпадать.
|
|
|
|
15.03.2012 11:30:07
Большое спасибо!
|
|
|
|
15.03.2012 12:56:49
Цитата:Диаметры подбираете по скоростям или удельным линейным потерям? Обратите внимание на Шероховатость трубопроводов, может она разная. Если по скоростям, то попробуйте посчитать по удельным линейным потерям. Результаты останутся такими же, пришлите слой на [email protected], я посмотрю. |
|
|
|
16.03.2012 08:47:58
Dmitry, провели расчет с еще раз с проектными температурами,а не реальными и все встало на свои места!спасибо
|
||||
|
|
|||