Здравствуйте! Как я понимаю наладка выполняется на самые неблагоприятные условия работы:по отоплению - при расчетной температуре наружного воздуха, по ГВС - на точку излома температурного графика. Когда провожу наладку, то относительный расход сетевой воды на СО получается равным единице. Затем я провожу поверочный расчет на точку излому (сопла и шайбы из наладки), по идее относительный расход сетевой воды на СО также должен оставаться равным единице, однако, он несколько увеличивается, по-видимому из-за того, что полученная фактическая температура внутреннего воздуха на СО не соответсвует расчетной. С чем еще это может быть связано? И еще вопрос- как программа выполняет наладку для ГВС, т.е. какую температуру сетевой воды берет(при поверке я ее задавала по источнику).
[ Закрыто ] Наладочный расчет
24.02.2010 15:02:36
|
|
|
|
25.02.2010 09:38:43
1. Схему что-то не получил адрес: [email protected] Но расход может быть увеличен именно из-за того, что при наладке (в зависимости от схемы ГВС) берется расход с балансовым коэффициентом (с запасом).
2. В последнем обновлении (на нашем сайте) как раз температуру полки, на которую производится наладка ГВС можно задавать. Конопка Настройки закладка Теплоноситель параметр "Темпераура полки" |
|
|
|
25.02.2010 10:15:11
Здравствуйте! Схему отправила еще раз!
|
|
|
|
26.02.2010 09:09:45
Схема так и не пришла. Попробуйте послать на [email protected]
|
|
|
|
26.02.2010 09:56:11
Отправила!
|
|
|
|
31.03.2010 09:24:09
Можно еще обновить версию (текущая - 3734 ).
1. Пришлите схему на [email protected] и на [email protected] 2. Просто в протокол стали выводить параметры расчета. 3. Если на потребителях после ЦТП есть избвток напора и нет регулирующих устройств, то шайбы должны подбиратся, в случае, если расчет проходит до конца без ошибок. |
|
|
|
24.08.2010 10:26:05
Здравствуйте, при обновлении программы Zulu 6.0. до версии 6.0.0.3884 перестал проходить наладочный расчет по нашему самому крупному теплоисточнику ТЭЦ-2, выдается сведение об ошибке. Схема выслана на [email protected]. Помогите, пожалуйста.
|
|
|
|
31.08.2010 13:16:16
Можно. Это просто будет обычный режим со схемами 26 и 27.
|
|
|
|
19.11.2010 17:43:32
Добрый вечер!
Ошибки могут быть связаны с некорректным вводом исходных данных, или моделированием тепловой сети. Для анализа ваших ошибок пришлите сеть на [email protected] |
|
|
|
22.11.2010 08:50:01
Отправила вам карту.Заранее спасибо.
|
|
|
|
24.01.2011 14:28:03
Здравствуйте.
1) Нагрузка на ГВС после группового узла смешения - Информирует вас о том что скорее всего после элеватора на ЦТП присутствует нагрузка на ГВС. 2) Количество шайб на подающем трубопроводе на СО больше 3 (6) - Информирует о том что на потребителе нагрузка маленькаяа напор гасить нужно большой и одной шайбой его не погасить. 3) Опорожнение системы отопления - Данное сообщение выводится при недостаточном напоре в обратном трубопроводе для предотвращения опорожнения системы отопления верхних этажей здания, напор в обратном трубопроводе должен быть не менее суммы геодезической отметки, высоты здания плюс 4 метра 4)Недостаточно напора на потребителе -Данное сообщение выводится при нехватке располагаемого напора на потребителе, где Н - значение напора которого не хватает, м, а ХХ - индивидуальный номер потребителя - для которого нехватка напора максимальная. 5)Давление в узле ниже давления вскипания на 2.19 м. Для воды с температурой выше 100оС из-за недостаточного давления возможно вскипание воды, сопровождаемое гидравлическими ударами. Так же информацию о возможных ошибках можно посмотреть в справочной документации http://politerm.com.ru/zuluthermo/help/naladka.htm#execute_2_2 |
|
|
|
26.01.2011 17:28:13
О том как рисуются и рассчитываются 4-х трубные сети теплоснабжения можно посмотреть здесь:
Пуск\Программы\Zulu 7.0\Теплоснабжение\Пример четырехтрубной сети Разрисовать можно в четыре трубы для ЦТП c параллельной или смешанной схемой подключения ТО на ГВС: http://www.politerm.com.ru/zulu/news/whatsnew_2142.htm http://www.politerm.com.ru/zulu/news/whatsnew_2292.htm Если есть возможность пришлите сеть на [email protected] |
|
|
|
02.03.2011 04:43:15
Здраствуйте, не подскажите где скачать последние обновления для версии 6.0.0.3689 ?
|
|
|
|
02.03.2011 09:15:23
389 Это больше года назад. Какое-же оно последнее?
А последнее можно скачать здесь: http://www.politerm.com.ru/download/zulu/Zulu60Update.exe |
|
|
|
02.03.2011 09:19:36
а 7 версия, её надо устанавливать?
|
||||
|
|
|||