ГВС. Шайбы на обратку

Страницы: 1
RSS
ГВС. Шайбы на обратку
 
Здравствуйте. Возможен ли наладочный расчет дроссельных устройств в ZuluThermo на циркулирующем трубопроводе потребителей ГВС? Считал ЦТП по 6-й схеме. После ЦТП ставил вспомогательный участок. Трубопроводы просчитываются на расход воды, удельные сопротивления и так далее на контуре греющей и нагреваемой воды. На потребителях ГВС стоит схема подключения № 26. Но шайбы на циркулирующий трубопроводов не просчитываются.
 
Вообще, при наличии циркуляции ГВС шайба подбирается. Она подбирается, чтобы получить нужный циркуляционный расход. Если под этот расход уже подобран диаметр обратного трубопровода, то шайба может оказаться не нужна. Проверьте, какой расход в обратном течет после наладки. И нужно ли его шайбой ограничивать?
 
Расход воды в обратке - 0 т/ч. В потребителе максимальная нагрузка ГВС указана 0,1 Гкал/ч, средняя - 0,024 Гкал/ч. Циркуляционный расход пересчитывается в среднюю нагрузку на ГВС?
Изменено: llrhspls - 21.11.2017 09:38:28
 
Доля циркуляции какая указана?
 
Доля циркуляции была указана как 0%. Поменял. Шайба высчитывается. Благодарю.