Начал моделировать газопроводную сеть в ZuluGaz и столкнулся с тем, что при переводе задвижки в режим "закрыта" не происходит вообще ничего. Моделирую смешанную газопроводную сеть и наличие работающей задвижки необходимо. Также человек, работающий в демо-версии раньше, жаловался на такую же проблему. Подскажите что делать.
Почему не работает задвижка в демо-версии?
11.12.2017 13:33:30
|
|
|
|
11.12.2017 13:52:29
В структуре слоя у режима задвижки с названием "закрыта" состояние какое стоит на самом деле?
|
|
|
|
11.12.2017 21:49:33
Перепробовал все. Скажите пожалуйста что там должно стоять, чтобы при постановке в режим "закрыта" она не проводила газ.
|
|
|
|
11.12.2017 21:50:27
Хочу подчеркнуть, что работаю я в демо-версии.
|
|
|
|
11.12.2017 23:58:24
Неважно демо или не демо.
Для режима с названием "Закрыто" поставьте состояние "Размыкатель". Возможно в задвижке направления ввода участков совпадают и для состояния "Закрыто" все входящие связаны и все выходящие связаны. А в случае размыкателя все разорваны с гарантией. Да, и тип для этих задвижек, надеюсь, задан как "Отсекающее устройство". Если не получится, пришлите пожалуйста контактные данные для связи на |
||||
|
|
|||