RUS  ENG 

Водоснабжение и расчеты

Страницы: 1
RSS
Водоснабжение и расчеты
 
Я знакомлюсь с ZULU и у меня возник вопрос: "Есть водопроводная сеть, на каком-то участке произошла авария, можно ли рачитать какое запорное устройство надо перекрыть, что бы отключить минимальное количество потребителей"
 
Цитата:
Я знакомлюсь с ZULU и у меня возник вопрос: "Есть водопроводная сеть, на каком-то участке произошла авария, можно ли рачитать какое запорное устройство надо перекрыть, что бы отключить минимальное количество потребителей"

1. Щелкните мышкой по участку (участок "заморгает")
2. Нажмте кнопку "Найти отключающие устройства" (с изображением вентиля зеленого цвета)
3. В окне сообщений откроется закладка со списком устройств, которые надо отключить
4. Двойной щелчок по строке "Выход" в конце списка - закрыть закладку.
 
Небольшой вопрос: "Есть объект с некоторым объемом потребления воды, подключаемый к участку водопроводной сети. Можно ли расчитать повлияет ли поключение юбъекта на режим работы участка, т.е. измениться ли давление и не повлияет ли подключение обекта на потребление воды другими объектами." Благодарю вас за ответ на предыдущий вопрос. Вы мне очень помогли.
 
Если нужно узнать повлияет ли новый потребитель на работу сети, нужно посчитать сеть без него, а потом подключить его к сети и посчитать с ним. Посмотреть как изменились потери на участках и давления в узлах.
 
1.В программе у запорных устройств только 2 состояния: включено и выключено. Но в реальности оно может быть и сломано, т.е. оно полностью пропускает воду, но отключить его нельзя. Из-за этого расчет коммутационных задач происходит неверно. Можно ли это реализовать в Zulu?
2. У запорной арматуры есть Степень открытия, можно ли зделать так, чтобы когда степень ставили=0, устройство бы автоматически переходило бы в состояние закрыто и сеть бы обновлялась?
 
1. В топологическом анализе сетей нет понятия "сломано". Если задвижка пропускает воду, наверно не надо ставить, что она отключена, раз она ничего не отключает. Добавьте в редакторе структуры слоя к типу задвижек еще один режим, назовите его "Сломано", но при этом оставьте ей топологическую проводимость.
2. Степень открытия - это всего лишь атрибут, который понимает только гидравлический расчет. И смысл он имеет только во время выполнения расчета. Если нужна постоянная связь значения этого поля с состоянием задвижки, то такой связи нет и пока не планировалось. И не всегда, даже в расчетах такая синхронность нужна. Иногда именно нужно, чтобы сопротивление было большое (закрыто), но тем не менее узел бы участвовал в расчете.
 
Цитата:
1. В топологическом анализе сетей нет понятия "сломано". Если задвижка пропускает воду, наверно не надо ставить, что она отключена, раз она ничего не отключает. Добавьте в редакторе структуры слоя к типу задвижек еще один режим, назовите его "Сломано", но при этом оставьте ей топологическую проводимость.

Топологическая проводимость - это Состояние "Включен" в структуре слоя у запорных устройств?
 
Да. Состояние "Включен".
 
Открыл пример системы водоснабжения. Добавил Запорного устройства режим "Сломана" http://picthost.ru/images/4l7ytx4uamppx4043xy.jpg .Запустил расчет. Получил результат http://picthost.ru/images/t8nm1usdtj4abinz5x0.jpg .Результат в принципе правильный, но в реальности - неверен. Т.к. задвижка сломана, то отключть ее нельзя и на практике результ будет http://picthost.ru/images/fgcyhrbj7qsqrd1m69gh.jpg Расхождение велико. Или я что-то делаю нетак?
 
Чтобы сломаная задвижка не участвовала в анализе переключений как отключающее устройство, нужно либо нам в модель добавлять для отключающего устройства дополнительные состояния "всегда открыта" и "всегда закрыта" (потому что бывает сломана и в закрытом положении) Либо имеющимися средствами сейчас 1)добавить новый тип просто "узел" 2) в нем режим с картинкой сломаной задвижки 3) базу данных у этого типа указать ту же что и у задвижки. Тогда она будет информационно задвижкой, а поведение будет как у обыкновенного узла.
 
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста,1) где найти справочник по местным сопротивлениям на участке трубопровода(Zulu6.0), при переходе на поле "Местные сопротивления" нет кнопки "...". В чем может быть проблема?
2) В поле "Геодезическая отметка" в БД "Источник водоснабжения" отметка оси трубы (для скважины) - это геодез.отметка устья трубы при выходе из земли или это геодз.отметка оси трубы уже на выходе из скважины (то есть уровень на котором идет труба после выхода из здания скважины)?
 
1. Попробуйте в закладке Сервис панели ZuluHydro после выбора нужного слоя нажать кнопку Обновить структуры таблиц для стационарных расчетов. Если не поможет, то в редакторе структуры слоя для базы участков в редакторе запросов для поля Местные сопротивления нужно задать
(custombrowseobject)- Zulu.Plugins.ZuluWaterTools
(custombrowsemethod) - OnBrowseForZeta
2. Это отметка начала трубопровода, выходящего из источника.