Дорый день! 8.0.0.7167u Имеем слой тепловых сетей, с множестовом источников которым присвоены конкретные не повторяющиеся номера. При расчете слоя имеем зоны смешанных источников, и в поле номер источника наблюдаем комбинацию цифр тех самых источников от которых и идёт смешение в данной зоне. В базы данных подгружен справочник формата: "2","ТЭЦ 1" "4","ТЭЦ 2" "402","ТЭЦ 2+ТЭЦ 1" При изменении в слое тепловой сети, в поле номер источника получаю 204 что соотвествует 402 но в справочнике такого значения нет, соответсвенно поле пустое. Как можно решить проблему с автоматическим определением комбинированных источников? Обязательно ли вводить все случаи смешения источника? Можно ли для нескольких баз ввести один справочник и не подгружать его каждый раз после изменений(в справочнике) в каждую БД. Спасибо
Можно в справочник занести не 402, а 204. Тогда проверим, что всегда сперва младший, потом старший номер. Вообще эта форма записи устарела. В водопроводе, где источников может быть очень много, числа, разделенного нулем не хватает. Там мы перешли на строки, где источники перечисляются через разделитель. Может и в тепле перейдем.