RUS  ENG 

Номер источника

Страницы: 1
RSS
Номер источника
 
Здравствуйте. Подскажите почему после проведения расчета некоторым участкам (распределительный отключенный по подаче) может присваиваться номер источника "0", хотя изначально был задан свой номер. Сами участки просчитаны, все нормально. Узел прилагается в скрине. P.S.: на остальных трубопроводах номер источника остался прежним. http://savepic.net/8907052.jpg
 
номер источника везде кроме источника -результат расчета.
Для ответа на Ваш вопрос, нужен слой. Вышлите его на почту [email protected]
 
Спасибо. Слой будет выслан после согласования с руководством.
 
Здравствуйте. при занесении данных на участках программа требует прописывать Внутренние диаметры подающих и обратных трубопроводов в метрах, можно ли их переставить что бы данные можно было заносить в мм?
 
Только метры.
Видел решение от пользователей, где к полю диаметр подключался справочник, код - диаметр в метрах, значение - диаметр в мм.

ps, но это для особо пытливых.
Страницы: 1