ЦТП
 
Здравствуйте. У меня тепловой пункт работает по следующей схеме. К теплообменному аппарату подводятся и от него отводятся трубопроводы системы теплоснабжения, теплоноситель которых являются греющей водой для теплообменника. Далее из теплообменного аппарата нагревая вода по тупиковой (однотрубной отключенной по обратному трубопроводу) идет на потребителей. Выбрана схема подключения ЦТП №6. По результатам расчета программа отображает в итоговой списке систему ГВС как открытую схему. Появляется расход воды на подпитку, хотя по принципу работы ТП вода из системы отопления уходить не должна. Почему так может происходить?
 
Трубопровод на ГВС у Вас из ЦТП выходит через вспомогательный участок?
 
Поставил вспомогательный участок. Программа начала считать все верно. Спасибо.

Есть еще вопрос по коэффициенту смешения. Номер схемы подключения на потребителе 2-й. Параметры системы отопления следующие: расчетная температура сетевой воды на входе в потребителя=130 градусов; расчетная температура воды на входе в СО=95 градусов; расчетная температура воды на выходе из СО=60 градусов. По методике коэффициент смешения должен быть следующим: U=(130-95)/(95-60)=1. В то же время программа ставит коэффициент смешения равный "1,83". Каким образом расчетный комплекс высчитывает эту цифру? Скриншот прилагается ( http://s002.radikal.ru/i198/1612/a1/8707b750e0b2.jpg )

Update: в принципе как программа рассчитывает такой коэффициент смешения понятно, тобишь исходя опять же из рассчитанных самой программой температур подачи и обратки второго контура: u=(130-86,3)/(86,3-62,5)=1,83. Но опять же встает вопрос почему в наладочном расчете Zulu пересчитывает заданные исходные данные? В том числе и температуру внутреннего воздуха потребителя. В том же примере была задана температура tвн=18 градусов, а прк Zulu рассчитал tвн=16,6 градуса.

Update 2: Разобрались с вопросом. В настройках максимальный напор, гасимый соплом(в долях от минимально необходимого) был задан равным 10. То есть избыточный напор гасился непосредственно соплом элеватора, а не шайбой на подающем трубопроводе перед элеваторным узлом. В следствии чего температура на обратке и температура внутреннего воздуха потребителя изменялась. При максимальном напоре, гасимым соплом (в долях от минимально необходимого) заданном равным 1 ставится шайба на подаче и, соответственно, температура обратки и температура внутреннего воздуха потребителя расчитывается корректно.