Здравствуйте. Задана схема подключения потребителя №2. Программа ставит шайбу на подающем трубопроводе перед элеватором. В каких случаях это происходит? При ручном пересчете диаметра сопла элеватора по расходу воды и напору диаметр сопла элеватора выходит больше минимального заданного настройками программы(3 мм). Например, диаметр сопла элеватора по результатам ручного расчет получается 3,2 мм, но все равно Zulu ставит шайбу на подаче.
Шайбы на подаче перед элеватором
16.12.2016 11:51:44
|
|
|
|
19.12.2016 10:12:12
Шайба подбирается в случае, если имеется избыточный располагаемый напор.
В случае если указана опция "Гашение избыточного напора /соплом элеватора" и избыточный располагаемый напор больше, чем определенный по условию ( Максимальный напор, гасимый соплом не О Вашей ситуации, не видя самих данных и тех параметров, которые указаны в настройках говорить сложно. |
|
|
|
23.12.2016 10:11:44
Спасибо. Всё получилось.
|
|
|
|
23.03.2017 10:52:02
Автоматического подбора шайб одинакового диаметра с указанием их количества сейчас нет.
Есть гашение всего напора одной, если шайба меньше 3 мм, берем 3, остаток снова гасим и т.д. Т.е в поле количество шайб означает, что n-1 шайба минимального диаметра, а последняя, какая получилась. Участвуют два поля: количество шайб и диаметр шайбы (последней). Можно поставить последовательно три вычисляемые шайбы (дросселирующий узел). На первой задать негасимый запас 20, на второй 10 и на третьей, что останется. Будет не совсем симметрично, но как-то разделит. Что можно сделать? Нам. Ввести параметр: Максимальный напор, который допускается гасить одной шайбой. И при превышении этого напора определять количество шайб одного диаметра автоматически. Прежде чем запланировать доработку и взяться за дело, желательно подробней обсудить. Сообщите пожалуйста Ваш телефон для связи на [email protected] |
|
|
|
23.03.2017 13:47:06
если бы вы ввели такой параметр как Максимальный располагаемый напор гасимый одной шайбой это бы нам очень помогло.
|
|
|
|
23.03.2017 14:02:12
каким образом поставить 3 вычисляемые шайбы в этой программе? и как задать негасимый запас? если можно пошагово.
|
|
|
|
24.03.2017 10:02:32
Зарастание в исходных данных - это просто уменьшение диаметра.
Шероховатости являются исходными параметрами для расчета. Задает и меняет их только пользователь. Гидравлические потери определяются по формулам, где Kэк - шероховатость тоже участвует: http://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/index.html#math_common1.htm |
||||
|
|
|||