RUS  ENG 

Проблемы в модуле Газ

Страницы: 1
RSS
Проблемы в модуле Газ
 
Здравствуйте.
Версия 7.0.0.4617
1. Во вновь созданной сети задвижка в режиме "выключен" имеет состояние "Включён".
2. Возможно, это не специфично для модуля Газ, не проверял. В настройке конфигурации пьезометрического графика, Таблица -> <элемент> -> Объекты формулы считаются некоректно в зависимости от порядка множителей:
field("dPfact")*1000/field("len")
считается корректно, а
field("dPfact")/field("len")*1000
считается неправильно, как если бы было написано
field("dPfact")/(field("len")*1000)
3. Не знаю, есть ли альтернативный метод, но прямой ввод в названии графика символа "в третьей степени" (U+00B3: Superscript Three) приводит к появлению вместо него вопросительного знака, хотя шрифт Arial (по крайней мере у меня в системе) содержит соответствующий глиф. Это, случайно, не использование для текстов 8-битной кодировки?
 
Добрый день!
1 - 2. Подправим.
3. Да, верно. Кодировка в Zulu 8-битная. Юникод символы пока не проходят.
Страницы: 1