RUS  ENG 

Четырехтрубная система тепловой сети после ЦТП.Пример расчета

Страницы: 1
RSS
Четырехтрубная система тепловой сети после ЦТП.Пример расчета
 
Помогите пожалуйста!!! При расчете четырехтрубной системы, набор примитивов значительно богаче, нежели при расчете двухтрубной системы. Я в этом деле делитант,и в нашем пакете данных нет описания примера расчета четырехтрубной системы. Подскажите, существует ли пример расчета, с полным описанием действий построения???
 
Набор примитивов вы сами можете расширять. В этом примере он такой, в другом примере другой. Пользователи сами и режимы добавляют, и символы сами рисуют. К гидравлике это прямого отношения не имеет. Чтобы сеть любую ввести и посчитать, достаточно базовой структуры, образующейся при создании сети. Остальное развитие структуры влияет только на внешний вид картинки.
Четырехтрубная сеть при создании модели отличается лишь тем, что от ЦТП линия отопления идет как обычно, а подсеть ГВС подключается к ЦТП через вспомогательный участок. В примере это видно (он оранжевого цвета). Потребители в сети ГВС должны иметь схему присоединения N26. В остальном все как обычно. Специального пошагового разъяснения как считать именно четырехтрубную сеть не требуется.
если будут конкретные вопросы по расчету, ответим.