У нас нагрузки по ГВС внесены в ЦТП, а остальные нагрузки – пообъектно. По микрорайонам идет пятитрубка (т.е. отопление подача, отопление обратка, подача ГВС, циркуляция ГВС, холодная вода). Корректно ли это? Каким образом учесть гидравлические потери на ГВС по микрорайонам ?
ГВС
25.07.2006 14:10:10
|
|
|
|
25.07.2006 16:01:14
Если на ЦТП смешанная двухступенчатая или одноступенчатая параллельная, то сеть ГВС с циркуляционной линией можно прорисовывать от ЦТП и заканчивать потребителями со схемой N26. Подробно описывалось в
http://www.politerm.com.ru/zulu/news/whatsnew_2292.htm Пример четырехтрубной сети есть в демоверсии на сайте. Будут вопросы, пишите |
|
|
|
03.12.2010 09:56:46
Доброе утро. Вышлите пожалуйста ваши данные на [email protected] я всё исправлю и опишу в все сделанные мною изменения.
|
|
|
|
26.07.2011 08:59:09
Вообще все учитывается в тепловой нагрузке на ГВС. Нагрузки для расчета являются исходными данными. Пользователь должен их знать.
|
|
|
|
17.08.2011 09:47:59
Нагрузка на теплообменник (одноступенчатый, например)складывается из нагрузки на ГВС, умноженной на некий балансовый коэффициент и нагрузки на циркуляцию (если она есть). Q = K*Qgv + Qcirc Qcirc может либо задаваться либо определяться через циркуляционный расход Gcirc*(Tgv-Tcirc)/1000 Балансовый коэффициент для разных схем разный. По умолчанию коэффициенты зашиты (справочник по наладке Манюка). А сам пользователь может менять коэффициент в соответствующем поле.
Расход, который нужно подать на теплообменник для снятия заданного количества тепла, зависит от самого теплообменника (поверхностей нагрева и т.д.) По умолчанию для ИТП считается, что теплообменник соответствует заданной нагрузке и расходы определяются как Q деленное на перепад температур на входе и выходе. Для разных схем они разные. Параллельная одноступенчатая 70-30, параллельная ступень смешанной схемы 70 - температура точки излома. Для остальных схем нужно проводить увязку с расходом на систему отопления. Кроме того в исходных данных можно задать параметры теплообменника (так называемые испытательные параметры), которые отражают свойства реально установленного теплообменника (для ЦТП они обязательны, т.к. подключенная к ним нагрузка по ГВС и СО определяется тем, какая сеть прорисована за ЦТП на момент расчета). Для определения расхода в конечном итоге используется уравнение водо-водяного теплообмена (как аналогично для СО используется уравнение обмена между отопительной системой и помещением) Вобщем, просто подсказать алгоритмы в одном сообщении сложно. Если что-то интересует более конкретно, сообщите свой телефон для связи на [email protected] |
|
|
|
12.01.2012 13:19:18
Правильно, температуру полки, на которую производится наладка ГВС можно задавать именно там.
Возможность задавать температуру полки появилась приблизительно 2010 году. |
|
|
|
05.02.2012 13:22:21
Программа так и пишет, что отказывается рассчитывать шайбы? Опишите подробно, что сообщает программа, какие используете схемы присоединения? Какие именно шайбы (на ГВС, отопление) не считаются? Доходит ли расчет вообще до подбора шайб, или прерывается раньше из-за нехватки напора. Пришлите протокол расчета на [email protected] а лучше саму сеть.
|
|
|
|
26.06.2012 09:05:15
Здравствуйте.Как расчитывается ГВС в программе.Схема подключения- 4, ГВС из подающего трубопровода.Наладочный и поверочный расчёты дают разные значения.
|
|
|
|
29.06.2012 15:21:28
Здравствуйте!
Позвоните пожалуйста по телефону (812)767-0352, 767-0353, 766-6728 или skype: dima_politerm. Вопрос мне не совсем понятен. |
|
|
|