1) Нужно рассчитать шайбу перед подогревателем ГВС, Зулу считает шайбу только в цирк. контуре (к тому же по факту контур не везде присутствует, а так же есть нагрузка отопления)
Какую схему использовать и как корректно учесть в расчетах?
2) На тупиковых участках с маленькой нагрузкой потребителя, температура в помещении очень низкая и местами уходит в минус... зулу ставит шайбу маленького диаметра, соответственно скорость в трубопроводе маленькая, (т.к. диаметр сравнительно большой) происходит застой теплоносителя, что может привезти к его перемерзанию, поэтому и в помещении холодно, но при расчете, ошибку Зулу не выдает
Для исправления этой ситуации приходится искусственно завышать цифры нагрузки потребителя, что бы программа посчитала больший диаметр шайбы, а застоя теплоносителя не было.
Как исправить этот момент, и можно ли как-нибудь повысить диаметр шайбы, без исскуственного повышения цифр нагрузки потребителя?
Какую схему использовать и как корректно учесть в расчетах?
2) На тупиковых участках с маленькой нагрузкой потребителя, температура в помещении очень низкая и местами уходит в минус... зулу ставит шайбу маленького диаметра, соответственно скорость в трубопроводе маленькая, (т.к. диаметр сравнительно большой) происходит застой теплоносителя, что может привезти к его перемерзанию, поэтому и в помещении холодно, но при расчете, ошибку Зулу не выдает
Для исправления этой ситуации приходится искусственно завышать цифры нагрузки потребителя, что бы программа посчитала больший диаметр шайбы, а застоя теплоносителя не было.
Как исправить этот момент, и можно ли как-нибудь повысить диаметр шайбы, без исскуственного повышения цифр нагрузки потребителя?