Подскажите, пожалуйста, как смоделировать сеть, работающую на сброс?
Сеть на сброс
01.09.2014 12:00:27
|
|
|
|
01.09.2014 17:18:16
В тепловой сети сброса, зависящего от дырки и давления нет. Только в водопроводе. Если очень нужно, можно конечно сделать. А фиксированный слив с любой камеры есть.
|
|
|
|
02.09.2014 01:47:57
Нужно. Например, для моделирования сети геотермального теплоснабжения.
|
|
|
|
02.09.2014 09:30:36
А поподробней, в чем задача?
|
|
|
|
02.09.2014 16:04:45
А общий расход известен?
|
|
|
|
02.09.2014 17:05:13
Вопрос понятен
|
|
|
|
08.09.2014 15:18:07
Михаил, в последнем обновлении сделали так: открытая задвижка на тупике (входит один участок и больше ничего не выходит). Если ей задать степень открытия (Per_pod, Per_obr) равным "-1", то это будет признаком, что задвижка на конце будет работать на слив через диаметры, заданные в полях Условный диаметр (Dpod, Dobr). Пример работы через такие сливы со стопроцентной подпиткой: http://politerm.com/download/zulu/samples/zuluthermo/sliv.rar
Там источник имеет только подающий трубопровод. А давление в обратном будет как раз зависеть от расходов на сливах. Чтобы сеть была стабильной там надо на обратных трубопроводах перед сливами регуляторы ставить. Попробуй. Будут вопросы, пиши. |
|
|
|