Здравствуйте.
Для поля "Расчетный располагаемый напор в СО" в описании указано: задаётся расчётное значение располагаемого напора (расчётное сопротивление СО, м)при проектировании СО. Уточните, пожалуйста, что конкретно нужно указать: расчётный располагаемый НАПОР или расчётное СОПРОТИВЛЕНИЕ? Спасибо.
 
В данном поле задается располагаемый напор в м.вод.ст. необходимый для нормальной работы системы отопления. Обычно, проектировщики при расчете систем отопления с элеваторными узлами проектируют систему отопления на гидравлические потери в ней не более 1 м. водл.ст., так как элеватор - низконапорный водоструйный насос. В случае непосредственного подключения системы отопления к тепловой сети без узла смешения, потери напора в системе отопления могут превышать 1 м. вод.ст. В этом случае при выполнении наладочного расчета необходимо задавать небольшой запас по располагаемому напору (смотри ОСТ 36-68-82 Режимная наладка систем централизованного теплоснабжения).
Располагаемый напор и потери напора – размерность м .вод.ст.
Сопротивление – размерность (м*ч2)/м6 т.е. это разные физические величины.
 
Скажите пожалуйста программа считает тепловые нагрузки на отопление по наружному объему здания?
 
Программа нагрузки на потребителях не считает. Они задаются пользователем в качестве исходных данных.
 
Здравствуйте.Объясните пожалуйста из чего складывается "расход тепла на открытые системы ГВС" и как вы считаете "расход тепла на циркуляцию"(на источнике). В потребителях у нас все расчеты совпадают с нашими,а эти расходы не пойму как считаются.