ГВС

Страницы: 1 2 След.
RSS
ГВС
 
У нас нагрузки по ГВС внесены в ЦТП, а остальные нагрузки – пообъектно. По микрорайонам идет пятитрубка (т.е. отопление подача, отопление обратка, подача ГВС, циркуляция ГВС, холодная вода). Корректно ли это? Каким образом учесть гидравлические потери на ГВС по микрорайонам ?
 
Если на ЦТП смешанная двухступенчатая или одноступенчатая параллельная, то сеть ГВС с циркуляционной линией можно прорисовывать от ЦТП и заканчивать потребителями со схемой N26. Подробно описывалось в
http://www.politerm.com.ru/zulu/news/whatsnew_2292.htm
Пример четырехтрубной сети есть в демоверсии на сайте.
Будут вопросы, пишите
 
У меня возникла несколько иная проблема с ГВС после ЦТП. У нас в городе много ЦТП работает только по нагрузке ГВС. То есть линия отопления идет напрямую к потребителям, а из ЦТП выходят только трубопроводы ГВС, которые дальше параллельно основной сети идут к абонентам. Из предложенных схем ЦТП ни одна не подходит. Возможно ли рассмотреть этот вариант и добавить подобные схемы, либо как это можно "обойти"?
 
У нас тоже так. Отопление транзитом через ЦТП к потребителю, а теплообменники только на ГВС. У нас принимается схема № 5 (в основном). Можно № 6 ( в зависисмости от подключения теплообменников ГВС).
 
Здравствуйте! При установке флажка в настройках расчета на "учитывать неравномерность потребления горячей воды" в наладочном расчете летнего режима схема у потребителей 26, почему-то при внесении числа жителей нагрузка на источнике все равно выводится среднечасовая. Разве не должен учитываться коэффициент часовой неравномерности? Если же вносить вместо среднечасовой нагрузки, максимальную нагрузку на ГВС, то программа требует обязательно внести среднечасовую, получается максимальную нагрузку она не учитывает?
 
Здравствуйте, помогите, пожалуста, создать сеть с 4-х трубной ГВС. Попробовала двумя разными способами:
1. Создала в существующем слое 2 новых типа и режима по участкам ГВС и потребителям ГВС, подцепила существующую базу по уч-кам и потр., через вспомогательный участок прорисовала сеть от ЦТП до потр ГВС. при наладке выдает ошибку:Ошибка Z021: ID=5073 В данный узел один участок должен входить, другой - выходить ? Что делаю не так?
2. Попробовола скопировать в существующую сеть Ваш пример расчета по 4-х трубке в отдельный слой и попробовала просто пересчитать наладку вашего расчета у себя, чтобы если все получиться, воспользоваться, удалив пример, Вашими базами. Выдает ошибки:Ошибка ZD004: ID=3965 Неверное значение поля 'Mark_pod'-'Марка задвижки на подающем'
В справочнике по запорной арматуре не найдено устройство 'Простая без выемки для клапана'Ошибка ZD027: ID=3946 Неверное значение поля 'Hcirc'-'Потери напора в системе ГВС, м',похоже у меня не подключена база по задвижкам? А потери что вручную самим считать? Подскажите, как правильнно организовать расчет, хотелось бы чтобы в одном слое все считалось.
 
Доброе утро. Вышлите пожалуйста ваши данные на [email protected] я всё исправлю и опишу в все сделанные мною изменения.
 
Добрый день, у нас куплен поверочный расчет. При вводе данных возник такой вопрос: как учитывается кол-во жителей при расчете гвс? нормы потребления по организациям и дет. садам, школам - как их отражать в программе?
 
Вообще все учитывается в тепловой нагрузке на ГВС. Нагрузки для расчета являются исходными данными. Пользователь должен их знать.
 
Подскажите алгоритмы по которым считается расход сетевой воды при заданных нагрузках на отопление и гвс при смешанной, параллельной и предвключенной схемой включения подогревателей гвс (гвс закрытая)
 
Нагрузка на теплообменник (одноступенчатый, например)складывается из нагрузки на ГВС, умноженной на некий балансовый коэффициент и нагрузки на циркуляцию (если она есть). Q = K*Qgv + Qcirc Qcirc может либо задаваться либо определяться через циркуляционный расход Gcirc*(Tgv-Tcirc)/1000 Балансовый коэффициент для разных схем разный. По умолчанию коэффициенты зашиты (справочник по наладке Манюка). А сам пользователь может менять коэффициент в соответствующем поле.
Расход, который нужно подать на теплообменник для снятия заданного количества тепла, зависит от самого теплообменника (поверхностей нагрева и т.д.)
По умолчанию для ИТП считается, что теплообменник соответствует заданной нагрузке и расходы определяются как Q деленное на перепад температур на входе и выходе. Для разных схем они разные. Параллельная одноступенчатая 70-30, параллельная ступень смешанной схемы 70 - температура точки излома. Для остальных схем нужно проводить увязку с расходом на систему отопления.
Кроме того в исходных данных можно задать параметры теплообменника (так называемые испытательные параметры), которые отражают свойства реально установленного теплообменника (для ЦТП они обязательны, т.к. подключенная к ним нагрузка по ГВС и СО определяется тем, какая сеть прорисована за ЦТП на момент расчета).
Для определения расхода в конечном итоге используется уравнение водо-водяного теплообмена (как аналогично для СО используется уравнение обмена между отопительной системой и помещением)
Вобщем, просто подсказать алгоритмы в одном сообщении сложно. Если что-то интересует более конкретно, сообщите свой телефон для связи на [email protected]
 
В настройках наладочного расчета, в закладке "Теплоноситель" есть поле "Температура полки"-я правильно понимаю, что это температура, на которую будет проводится наладочный расчет систем ГВС? Менял с 70 на 80-расход на ГВС при наладке при этом падал существенно-спрашиваю лишь чтобы удостовериться, раньше, насколько помню, было строго зашито 70 оС, об этом и говорилось в старой "справке", в новой указано, что 60-для открытой ГВС, 70-для закрытой ГВС.
 
Правильно, температуру полки, на которую производится наладка ГВС можно задавать именно там.
Возможность задавать температуру полки появилась приблизительно 2010 году.
 
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, у нас котельная в м-не работает на графике 105-70, открытый водоразбор, для расчета необходимо указать признак наличия регулятора температуры, РТ установленны в еденичных случаях, отбор в основном производится из подающего труб-да, но программа отказывается расчитывать шайбы. В чем может быть наша ошибка?
 
Программа так и пишет, что отказывается рассчитывать шайбы? Опишите подробно, что сообщает программа, какие используете схемы присоединения? Какие именно шайбы (на ГВС, отопление) не считаются? Доходит ли расчет вообще до подбора шайб, или прерывается раньше из-за нехватки напора. Пришлите протокол расчета на [email protected] а лучше саму сеть.
 
Здравствуйте.Как расчитывается ГВС в программе.Схема подключения- 4, ГВС из подающего трубопровода.Наладочный и поверочный расчёты дают разные значения.
 
Добрый День! В наладочном расчете тепловой баланс сходиться не должен. Он необходим только лишь для подбора дросселирующих устройств и места их установки. В наладочном расчете расход на ГВС определяется изходя из разности температур tгв-tхв.
В поверочном, в вашем случае, "ГВС из подающего трубопровода" изходя из разности tпод-tхв.
 
Здравствуйте! Мне поставили задачу произвести расчет системы теплоснабжения острова. Все абоненты подключены по одной схеме - независемое отопление, гвс закрытая одноступенчатая, вентиляция тоже независимая, установлена полная автоматика на каждом из узлов. Как мне показалось это схема № 20, но вентиляция там по зависимой схеме. Температурный график 110/75. Расход на отопление программа считает правильно (Qот*1000/35). Но на ГВС вместо необходимых мне Qгвс*1000/(65-30), принимает по умолчанию Qгвс*1000/(70-30). Вопрос первый - как решить проблему? Задавать испытательные температуры? То же с вентиляцией вместо Qвент*1000/(110-75) считает Qвент*1000/(110-70). Возможно я что-то неправильно задал или проблема все же в отсутствии необходимой схемы?

Вопрос второй - какие нагрузки ГВС нужны для гидравлического расчета сети? По методике которая использовалась у нас на предприятии раньше необходимо было вводить количество людей проживающих в доме. Затем количество человек умножалось на 0,000262 и на коэффицент часовой неравнмерности (зависит от количества проживающих в доме) и получалась максимальная нагрузка. Затем количество человек от участка к участку складывалась и в момент когда их число превышало 6000 принималась средняя нагрузка ГВС для этого участка (0,000262*n). В результате магистраль получалась расчитана на среднюю нагрузку, а квартальные ответвления на максимальную. Есть ли что то подобное в Вашей программе? Пробовал так - задавал среднюю нагрузку на ГВС на всех потребителях и указывал число жителей. Затем ставил галочку "учитывать неравномерность потребления ГВС" в настройках расчета и получал некий расход ГВС на источнике, но когда неравномерность не учитывалась расход был больше! Хотя как мне кажется должно быть наоборот (ведь в этом случае Qгвс ср умножается на коэффицент). Заранее спасибо!
 
Здравствуйте!
Позвоните пожалуйста по телефону (812)767-0352, 767-0353, 766-6728 или skype: dima_politerm.
Вопрос мне не совсем понятен.
 
Здравствуйте! Мы производим расчет системы теплоснабжения с открытым водоразбором. Забив, всю информацию, я сделал наладочный расчет и обнаружил, что на источнике расчетная нагрузка на ГВС примерно в 1.5 раза превышает расчетную среднюю нагрузку на ГВС потребителей.(например, я оставил 2 потребителя с общей средней нагрузкой на ГВС 0,003 Гкал/ч, на источнике получилось 0,00459 Гкал/ч).С чем это может быть связано?
 
При наладочном расчете сравнивать суммарную нагрузку на ГВС с суммарной нагрузкой по расчету нет смысла. Цель наладки - подобрать шайбы и сопла. Для этого сеть гидравлически нагружается с запасом. При наладке расход ГВС отбирается из подающего трубопровода, для создания наиболее тяжелого гидравлического режима (т.е. количество воды на ГВС берется как на точку излома). А температура подающего трубопровода при наладке - расчетная, например, 150. Понятно, что нагрузка на ГВС при расходе на 60 градусов, и температурой на 150, будет сильно отличаться от расчетной.
Баланс по нагрузкам ГВС можно смотреть при расчете режимов (поверочный расчет)
 
А что значит гидравлически нагружается с запасом? Какой расход ГВС для потребителей закладывается в наладочном расчете, средний или максимальный? Расчетный режим при наладочном расчете должен разрабатываться при средней нагрузки ГВС (особенно расход магистралей)
 
Расход с запасом имеется в виду расход на точку излома, когда отбор на ГВС самый большой. Вычисляется он по нагрузке из поля Qgv_sred. Какую нагрузку туда занесете, по той и посчитает.
 
Здравствуйте! Помогите пожалуйста мне разобраться с созданием 4-трубной сети. При запуске на расчет выдает ошибку z117 по всем потребителям. якобы неверная схема присоединения в сети ГВС. но ошибку выдает на узел ввода тепловой сети, по № схемы подкл №2. Пожалуйста, очень надеюсь на вашу помощь. Если есть возможность просмотреть мою схему? может там какая то ошибка совсем не там где я ищу. Спасибо)
 
Ошибки с кодом z117 в наших расчетах вроде нет. В сети ГВС после ЦТП могут быть потребители только со схемой N26 (нагрузка на ГВС с открытым водоразбором). А схема N2 - это потребитель с элеватором.