RUS  ENG 

Результаты расчета

Страницы: 1 2 След.
RSS
Результаты расчета
 
После расчета в окне появляется: напор в обратном трубопроводе выше геодезической отметки на 50м... Как исправить?
 
Неплохо было бы посмотреть сеть, пришлите пожалуйста слой ваших сетей на [email protected]
 
Проблематично переслать такой объем.
 
Для поверочного расчета необходим диаметр установленного сопла элеватора, а если нет сопла по итогам наладочного расчета?
 
В настройках минимальный диаметр 5мм,в поле "рекомендуемый диаметр сопла элеватора" после наладочного стоит 3мм, причем по итогам наладочного расчета на объекте недостаточные параметры, т.е. сопло не устанавливаем. Далее в поверочном расчете выплывает ошибка "неверное значение поля рекомендуемый диаметр сопла элеватора".
А как установить минимальный диаметр шайбы?
 
В отчете пишет: "Не подобрать сопло элеватора. Ставим минимальный" В поле ставит 3мм, а в настройках 5мм. Что за чудо?
 
Пока Lyocha из отпуска не придет никто вам не ответит.
А где находится Ноябрьск?
 
Ноябрьск на Ямале. А когда он вернется?
 
где-то в середине июля вернётся. Остальных консультантов в политерме, как видно на форум не пускают.
 
Цитата:
Проблематично переслать такой объем.

Всю карту пересылать нет необходимости, меня интересует только слой тепловых сетей. Заархивируйте обязательно, файлы слоя очень хорошо ужимаются любым архиватором, размеры архива даже очень большого слоя можно свободно переслать по эл. почте.
 
Цитата:

А как установить минимальный диаметр шайбы?

Судя по всему у вас устаревшая версия, в последней версии имеется возможность отдельно устанавливать минимальные диаметры и сопел и шайб.
 
Цитата:
В отчете пишет: "Не подобрать сопло элеватора. Ставим минимальный" В поле ставит 3мм, а в настройках 5мм. Что за чудо?

У меня на последней версии все нормально подбирается, в настройках 5 мм, подбирает 5 мм! Поставьте последнее обновление, если и после обновления не будет работать, напишите.
 
Какую мне использовать схему подключения потребителя, если у него установлен насос циркуляционный на байпасе на вводе в здание на подаче? И еще вопрос: каким образом учесть потребителей, у которых установлена автоматика регулирования? Заранее спасибо.
 
Цитата:
Какую мне использовать схему подключения потребителя, если у него установлен насос циркуляционный на байпасе на вводе в здание на подаче? И еще вопрос: каким образом учесть потребителей, у которых установлена автоматика регулирования? Заранее спасибо.

Насчет схемы, уточните зависимая или независимая схема, есть смешение или нет? Автоматические регуляторы могут быть учтены заданием полей: "Признак наличия регулятора на отопление", "Признак наличия регулирующего клапана на СВ", "Признак наличия регулятора температуры".
На СО Задается цифрой от 0 до 3.0- регулятора на систему отопления нет;1- установлен регулятор расхода;2- установлен регулятор отопления.3-установлен регулятор располагаемого напора на подающем трубопроводе
На СВ Задается цифрой от 0 до 1. 0 - нет регулирующего клапана на систему вентиляции;1 - есть регулирующий клапан на систему вентиляции
На ГВС Задается цифрой от 1 до 5, где: 1 - регулятор температуры на систему горячего водоснабжения есть; 2 - весь водоразбор на ГВС осуществляется из подающего трубопровода; 3 - весь водоразбор на ГВС осуществляется из обратного трубопровода; 4 - весь водоразбор на горячее водоснабжение осуществляется из подающего трубопровода, расход воды на ГВС определяется на точку излома температурного графика по средней нагрузке Qgv_sred; 5 - весь водоразбор на горячее водоснабжение осуществляется из подающего трубопровода, расход воды на ГВС определяется на точку излома температурного графика по максимальной нагрузке Qgv_max
 
Здравствуйте, в поле "Расчетная температура внутри помещения" задаем 18 град. в результате наладочного расчета получаем температуру внутри помещения 17,2 град,как добиться расчетной температуры? Пробовали расчетную поднимать до 20 град. внутри помещения становится 19,2, а диаметр сопла остается прежним. Расчет проводили без учета тепловых потерь.
 
Какая схема подключения, какая нагрузка, какой расход? Вообще, пришлите всю запись по этому потребителю.
 
Здравствуйте, дело в том, что такая проблема у большинства потребителей, высылаем данные по одному: "номер схемы подключения" - 2; Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч - 0,222; Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C - 130, Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C - 70, Расчетная темп. воды на входе в СО,°C - 95, Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C - 18, Расчетный располагаемый напор в СО, м - 1, Рекомендуемый диаметр сопла элеватора, мм - 9, Расход сетевой воды на СО, т/ч - 3,7, Относительный расход воды на СО - 1, Относительное количество теплоты на СО - 0,99, Температура воды на входе в СО, °C - 91,1, Температура воды на выходе из СО, °C - 70,9; Температура внутреннего воздуха СО, °C - 17,2; Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч - 3,7; Напор на регуляторе давления СО, м - 8,064, (регулятора давления нет); Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч - 0,0666; Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч - 0,1554; Расход сетевой воды на ГВС, т/ч - 1,211; Расход сетевой воды в цирк.трубопроводе, т/ч - 0,182; Диаметр шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм - 2,1; Диаметр циркуляционной шайбы на ГВС, мм - 19,2; Температура сетевой воды в под. тр-де, °C - 130; Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C - 73,2; Суммарный расход сетевой воды, т/ч - 5,1; Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м - 17,8. Заранее спасибо.
 
Пришлите, пожалуйста, сеть на [email protected] Нужно расчет посмотреть. По потребителю уже подозрительно, что в СО не 95 а 91.1, если без тепловых потерь и на источнике 130
 
Здравствуйте, чтобы Вам отправить сеть нам необходимо скопировать слой? Почему-то не получается. Выскакивает сообщение "Данная операция недоступна для серверных данных", хотя раньше копировали. Возможно ли как-то по-другому Вам отправить сеть? И что делать с копированием слоев (ни один не копируется). Заранее спасибо.
 
Должно копироваться. У нас такого сообщения сейчас в программе вообще нет. Версия старая (по крайней мере клиента). Какой номер сборки (Спарвка\О программе) Скачайте обновление.
 
Версия 5.2.0.2797. Больше удивляет, что ранее все слои копировались без проблем.
 
Нужно версию обновить. Если и версия расчетов двухлетней давности, все равно обновлять надо.
 
А обновление это платная услуга? И как это сделать?
 
Обновление на сайте: http://www.politerm.com.ru/download.htm
Сопровождение бесплатное год, затем нужно продлевать.
 
Не могли бы вы уточнить, какие модули необходимо нам обновлять, какова стоимость услуг сопровождения и
общая стоимость всех процедур по обновлению до следующей версии продукта.
Страницы: 1 2 След.