Отрицательный располагаемый напор на вводе в цтп, Zulu не производит гидравлический расчет
 
Я работаю на ТЭЦ. Задача следующая: определить возможность подключения нового потребителя к цтп. Для этого я начертил наши магистрали, источник, а все цтп заменил на обобщенных потребителей (нагрузка задается расходом) и меняю нагрузку на рассматриваемом обобщенном потребителе(цтп). В городе у нас большие перепады высот, открытая система теплоснабжения, на цтп стоят повысительные насосы. На нескольких цтп у нас отрицательный располагаемый напор(фактическое давление в прямой ниже обратки) и в модели Zulu на этих цтп получается отрицательный располагаемый напор из-за этого zulu выдаёт ошибку и прирывает расчёт. Возможности задать в программе отрицательный располагаемый напор нет. Как мне провести расчёт с отрицательным располагаемым напором на вводе в цтп?
 
Zulu 7
 
Поставьте в схеме повысительные насосы, чтобы она была похожа на то, что в действительности.