Добрый день. Выполнен расчет котельной. 115/70. Открытая схема. Дома с циркуляцией (30%). Расход по подаче 870 т/ч, обратка 690 т/ч, подпитка 180 т/ч.
Проблема заключается в том, что значение расчетной нагрузки на ГВС аж 17,3 Гкал/ч., в то время как текущая нагрузка на ГВС 8,9 Гкал/ч, что соответствует в итоге той нагрузке, что вбита по потребителям. За счет чего так завышена расчетная?
Расчет проводился наладочный, затем поверочный. Шайбы и сопла на потребителях отрегулированы до нужной температуры внутреннего воздуха.
 
По наладочному расчету смотреть суммарную нагрузку на ГВС нет смысла. Цель наладки - подобрать шайбы и сопла. Наладка ГВС идет из подающего трубопровода, для создания наиболее тяжелого гидравлического режима. А температура подающего трубопровода при наладке - расчетная. Понятно, что нагрузка на ГВС с расходом как на 60, а температурой на 115 будет отличаться от расчетной.
Баланс по нагрузкам можно смотреть при расчете режима (поверочный расчет)
 
Цитата
Алексей Аширов написал:
По наладочному расчету смотреть суммарную нагрузку на ГВС нет смысла. Цель наладки - подобрать шайбы и сопла. Наладка ГВС идет из подающего трубопровода, для создания наиболее тяжелого гидравлического режима. А температура подающего трубопровода при наладке - расчетная. Понятно, что нагрузка на ГВС с расходом как на 60, а температурой на 115 будет отличаться от расчетной.
Баланс по нагрузкам можно смотреть при расчете режима (поверочный расчет)
Так в том и дело, что расчет произведен в конечном итоге - поверочный. После него такие цифры.
Страницы: 1