Здравствуйте. Расчетный температурный график тепловой сети 130/70, по ряду причин установили срезку на 115 градусах. Теперь хотят вновь перейти на проектный график, но перед переходом требуют произвести расчеты и определить изменение расхода сетевой воды при переходе со 115 оС на 130 оС как по всей магистрали, так и в определённых узлах при разных температурах наружного воздуха. Т.к. работаю на ТЭЦ (источнике), данных по районным сетям (схемы, нагрузки на отдельных потребителей и т.д.), принадлежащих тепловым сетям - нет. Можно ли для данного расчета вместо ЦТП использовать «Обобщенного потребителя» и как корректно задать тепловую нагрузку ? Система теплоснабжения открытая.

 
На обобщенных потребителях нужно задавать расходы.
По отоплению суммарную нагрузку на СО квартала поделить на разницу температур для отопления 1000*Q/(130 - 70)
ГВС тоже как-то прикинуть. Зависит от режима. Из обратного, подающего, на точку излома, на расчетную наружного воздуха.

Если задавать обобщенно на расходами, а нагрузкой, можно поставить обычный потребитель со схемой, например, 4. Задать в нем суммарную нагрузку на отопление квартала, суммарную нагрузку ГВС, суммарные потери напора на квартал.