RUS  ENG 

Влияние расчетной температуры на входе в потребителя на расчетный сетевой расход

Страницы: 1
RSS
Влияние расчетной температуры на входе в потребителя на расчетный сетевой расход, Как влияет расчетная температура на входе в потребителя на расчетный сетевой расход?
 
Как влияет расчетная температура на входе в потребителя на расчетный сетевой расход? Подключенная нагрузка различная: отопление, гвс, вентиляция. В сети порядка 1500 абонентов. Схемы присоединения так же различные.
По моему мнению, на расчетный сетевой расход должно влиять:
1. температура на входе в потребителя (по расчету),
2. расчетная температура на входе/выходе системы отопления.

В тоже при изменении расчетной темп. сет. воды на входе в потреб. меняется сетевой расход на 3-4%.
Изменено: Булат Дымбрылов - 16.04.2018 06:59:22
 
Если вопрос касается расчетов, обязательно пишите, какой расчет вы выполняете - наладочный, поверочный и т.п.
и какую версию программного обеспечения используете.

В общем случае, в наладке:
На расход по контуру Источник - Потребитель, расчетная температура на входе в потребитель влияния оказывать не должна и не оказывает, т.к. при расчете потребителей участвует фактическая температура (с учетом остывания, при расчете с учетом тепловых потерь) на участке, на вводе в потребитель. В то же время эта температура нужна для сравнения фактического расхода, с расчетным и определения коэффициента - Относительный расход воды на СО(полезен при анализе результатов расчета).


В поверочном расчете, расход определяется по сопротивлению СО и шайбы и в принципе, все аналогично.
Но в случае наличия средств автоматического регулирования (погодного регулятора) может изменяться, в меньшую сторону, т.к. в 8 версии регуляторы имеют ограничение максимального расхода (в долях от расчетного). Максимальный расход на регулятор определяется исходя из нагрузки и расчетной температуры на входе в потребитель.

В тоже при изменении расчетной темп. сет. воды на входе в потреб. меняется сетевой расход на 3-4%.

Требуется комплексный разбор ситуации и естественно уточнение:
  1. Меняется в какую сторону
  2. Какой вид расчета выполняете
  3. Номер схемы подключения
  4. Наличие регулятора температуры СО
  5. Меняете расчетную температуру на входе только у этого потребителя или по всей сети
  6. Как меняется параметр относительный расход на СО
Страницы: 1