Попробую обрисовать ситуацию.
Недавно пришло письмо от управляющей компании, якобы у них жильцы жалуются на низкую температур в квартирах. В связи с чем ими был произведен расчет тепловой нагрузки по этому адресу, где часовой расход тепловой энергии для отопления по укреплённым нормам Q=0.640034 Гкал/час, с ними я полностью согласен так оно и есть. Исходя из этого часовой расход теплоносителя G=25,60137 М3/час, согласно формуле
G=100*G/(T1-T2)=25,60137 м3, (T1-T2=95-70). А при помощи ультрозвокового расходомера были проведены замеры, 18 м3. На что они просят повысить расход до 25 м3.
В программе расход сетевой воды на СО = 18,612 т/ч, расчетная нагрузка на систему отопления =0,616, где Т1=95, Т2=70. Вот мне и интересно как считает программа.