RUS  ENG 

поверочный расчет (увязка температур)

Страницы: 1
RSS
поверочный расчет (увязка температур), расчет увязки повторяется
 
Здравствуйте, при поверочном расчете, когда до ходит до увязки температур, расчет увязки повторяется. Увязка температур #1, #2, #3...#n, ждал в течении часа безрезультатно, хотя до этого расчет проходил за 2-3 минуты.
Изменено: Ваня М-К - 06.12.2017 07:23:31
 
Обычно плохая сходимость по температуре может случиться, когда нагрузка потребителя с регуляторами маленькая, и от итерации к итерации идут качания по расходу, который соизмерим с погрешностью.
Какая дельта по температуре? Как она меняется? В протоколе же видно. Можно в настройках в закладке Протокол расчета точность по температуре загрубить.
В любом случае ждать час нет никакого смысла. Можете сеть прислать на [email protected] Посмотрим.
Страницы: 1