RUS  ENG 

ЦТП

Страницы: 1
RSS
ЦТП
 

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что неверно. Есть температурный график на котельной 115/70, температурный график на ЦТП 115/70. При расчете вылезает ошибка: Ошибка ZD008: ID=8391 Неверное значение поля 'T3_r'-'Расчетная температура на выходе 2 контура, °С'.

Исходные данные по ЦТП:

Адрес ул. Титова, 20а

Наименование узла МТП-164

Номер источника 28

Геодезическая отметка, м 92.4

Номер схемы подключения узла 8

Расчетная температура на входе 1 контура, °C 115

Расчетная температура на выходе 1 контура, °C 70

Расчетная температура на входе 2 контура, °C 70

Расчетная температура на выходе 2 контура, °С 115

Располагаемый напор второго контура, м 53

Напор в обратном тр-де второго контура, м 128.4

Подпитка второго контура

Количество секций ТО на СО 1

Потери напора в 1-й секции ТО на СО, м 11

Количество параллельных групп ТО на СО 1

Рекомендуемый номер элеватора 0

Рекомендуемый диаметр сопла элеватора, мм

Расчетный коэффициент смешения

Фактический коэффициент смешения

Номер установленного элеватора

Диаметр установленного сопла элеватора, мм

Потери напора в сопле элеватора, м

Температура на входе 1 контура, °C

Температура на выходе 1 контура, °C

Температура на выходе 2 контура, °C

Температура на входе 2 контура, °C

Диаметр шайбы на под.тр-де, мм

Количество шайб на под. тр-де, шт

Диаметр шайбы на обр. тр-де, мм

Количество шайб на обр. тр-де, шт

Диаметр установленной шайбы на под.тр-де, мм

Количество установленных шайб на под.тр-де, шт

Диаметр установленной шайбы на обр.тр-де, мм

Количество установленных шайб на обр.тр-де, шт

Потери напора на шайбе в под. тр-де, м

Потери напора на шайбе в обр. тр-де, м

Диаметр шайбы на ГВС, мм

Количество шайб на ГВС, шт.

Диаметр установленной шайбы на ГВС, мм

Количество установленных шайб на ГВС, шт

Потери напора на шайбе ГВС, м

Температура холодной воды, °C

Температура воды на ГВС, °C 60

Располагаемый напор 2 контура ГВС, м 10

Напор в обратнике 2 контура ГВС, м 112.4

Текущая температура холодной воды, °C 5

Количество секций ТО ГВС I ступень 1

Количество паралл. групп ТО ГВС I ступень 1

Потери напора в одной секции I ступени, м 3

Исп. температура на входе 1 контура I ступени, °C 95

Исп. температура на выходе 1 контура I ступени, °C 90

Исп. температура на входе 2 контура I ступени, °C 70

Исп. температура на выходе 2 контура I ступени, °C 80

Исп. тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час 1000

 
Номер схемы подключения узла 8 - схема со смешением (https://politerm.com/zuluthermo/webhelp/index.html#app_schemes_ctp.html#app_schemes_ctp_8)

Поэтому Расчетная температура на выходе 2 контура не может быть равна Расчетной температуре на входе 1 контура
Страницы: 1