Наладочный расчет без изменения сопел элеваторов

Страницы: 1
RSS
Наладочный расчет без изменения сопел элеваторов
 
Добрый день! Я правильно понимаю, что галочка "гашение избыточного напора дроссельными шайбами" будет учитывать фактически установленные диаметры сопел элеваторов и наладочный расчет будет проводить без изменения диаметра сопла, а регулирование будет проходить только шайбами? При этом, какое сопло он будет принимать в расчет: рекомендуемое или установленное?
 
Здравствуйте!

При выполнении Наладочного расчета с настройкой "Дроссельными шайбами", программа рассчитает
рекомендуемые шайбы и элеваторам (номер элеватора и диаметр сопла элеватора), существующие параметры шайб и элеваторов в этом расчете не учитываются.
Изменено: Sokol - 31.10.2017 11:21:22
 
Благодарю за ответ!
А как посчитать наладку с учетом фактически установленных элеваторов? Одно дело заменить шайбу или сопло, а другое заменить сам элеватор.
 
Наладочный расчет - это комплексное мероприятие. При элеваторных схемах подключения не получится качественно обеспечить потребителей только за счет шайб! По этому, при выполнении Наладочного расчета нет возможности зафиксировать существующие элеваторы.