RUS  ENG 

Вычисляемая шайба

Страницы: 1
RSS
Вычисляемая шайба
 
Здравствуйте. Мне требуется поставить подпорную шайбу (на обратном трубопроводе) на ветке с двумя потребителями. В обьекте "вычисляемая шайба" заполняю поля: номер источника=...; геодезическая отметка=...; количество шайб на байпасе в обратном трубопроводе=1; диаметр байпаса на обратном трубопроводе=1 ; шероховатость байпаса=1. Подпорная шайба высчитывается, но вместе с ней высчитывается и шайба на подаче, которая мне в этом узле не нужна, поскольку напор далее по ветке будет дросселироваться соплом элеватора. Вопрос в следующем: почему насильно высчитывается шайба на подающем трубопроводе, если я не заполнял соответствующие поля в обьекте "вычисляемая шайба"?
 
Посмотрите возможные значения поля Regul_G
https://politerm.com/zuluthermo/webhelp/index.html#tables_drossel.html
 
В соответствии с инструкцией я убрал значение Nshb_obr (Количество шайб на байпасе в обратном тр-де, шт - Для режима работы Вычисляемая шайба определяется в результате наладочного расчета.). И все равно программа почему-то вычисляет шайбу также на подающий трубопровод, хотя я не заполнял соответствующие поля.
 
Пришлите пример.
 

Скриншот шайбы до расчета представлен выше.
Ниже представлен снимок шайбы после расчета:

Источник:

Потребитель №1:

Потребитель №2:
Изменено: llrhspls - 19.10.2017 07:35:40
 
Вам писали, посмотрите возможные значения поля Regul_G (https://politerm.com/zuluthermo/webhelp/index.html#tables_drossel.html) Вы так поле способ дросселирования и не задали.
 
Благодарю.
Изменено: allrhesusplus - 21.10.2017 13:34:47
Страницы: 1