Схема ЦТП

Страницы: 1
RSS
Схема ЦТП
 
Какую схему следует применять в случае когда потребители подключенные после ЦТП имеют свои тепловые узлы с элеваторами и узлами смешения ГВС? Т.е. от ЦТП идет две трубы, но потребители имеют горячую воду.
 
Схема выбирается в зависимости от типа присоединения ГВС и транзитная по системе отопления. 5, 6, 12, 16, 17, 29
 
Такие схемы предусматривают работу отопления на температурном графике источника, а как быть если схема такая как эта:
https://img-fotki.yandex.ru/get/95629/7062745.0/0_f1ebc_86d516c1_orig.png
У нас практически весь город на таких ЦТП.
 
Если у Вас схема такая как эта (1), тогда ее и применяйте. Тогда не очень понятен вопрос. Чего не хватает?
 
Все, разобрался . Спасибо. Изначально думал, что при схеме№1 не считает ГВС.
 
Здравствуйте. Подскажите, нам нужно произвести гидравлический расчет тепловых сетей со смесительными насосными. делаем мы это через ЦТП с номером схемы подключения узла № 7. В результате при расчете получаем недостаточно напора на ЦТП и на Источнике. При автоматическом подборе программа выводит значения напора на источнике более 128м. в действительности напор в котельной 30м и все работает. что мы можем делать не так?
Спасибо.
 
1) следует построить пьезометрический график, возможно имеются явные узкие места, вызванные некорректным вводом исходных данных.
2) оцените располагаемый напор на потребителе, если его достаточно, возможно неверно указаны исходные данные по потребителю, к примеру Расчетный располагаемый напор.
3) если явных отклонений(больших потерь в узлах или на отдельных участках) на графике нет и 128 м набирается суммарно по всем участкам, а средние удельные потери по сети выше 30 мм/м, то проблема в расходе, то соответственно в нагрузках или расчетных температурах. Возможно сети проектировались под высокий температурный график, а расчет производите на срезку....