Нестыковка нагрузок
 
Здравствуйте. Есть нестыковка итогового значения суммарной нагрузки cистемы отопления по котельной при расчете через кнопку ZuluThermo и суммарной нагрузки системы отопления по котельной при экспорте потребителей в Excel. Как программа подсчитывает это значение при расчете через ZuluThermo? P.S.: связи по участкам проверили, привязку потребителей с данным номером участка к сети проверили.
 
Какой конкретно расчет выполнялся? Все ли потребители участвуют в расчете? Заполнено ли поле "Коэффициент изменения нагрузки" значениями отличными от 1? Если наладка, налажены ли в результате все потребители (у всех ли потребителей температура внутреннего воздуха равна расчетной)? Если поверочный расчет и нет регуляторов отопления или расчет не на расчетную температуру наружного воздуха, или сеть не налажена, нагрузка не обязана вообще совпадать с расчетной.
И т.д. Причин может быть много. Нужно конкретную сеть смотреть.
 
Lyosha,
>Какой конкретно расчет выполнялся?
Наладочный.
>Заполнено ли поле "Коэффициент изменения нагрузки" значениями отличными от 1?
Да. Везде единицы.
>Если наладка, налажены ли в результате все потребители (у всех ли потребителей температура внутреннего воздуха равна расчетной)?
Все потребители налажены в результате расчета. Температура обратки отличается от расчетной на 2 градуса Цельсия в большую сторону. Но ведь разница температур в подающем и обратном трубопроводах повлияет лишь на расход теплоносителя, а не наоборот на тепловую нагрузку (G=Q/(t1-t2), где G-расход воды, Q - нагрузка на отопление, t1,t2 - температуры подачи и обратки, соответственно).
 
Температура внутреннего воздуха у всех расчетная получилась? Или сеть пришлите на [email protected]