Добрый день.
Хотелось уточнить почему при наладке происходит (значительное) увеличение расчетной нагрузки источника относительно суммарной нагрузки всех потребителей (как по ГВС так и по отоплению)? И какими коэффициентами это регулируется?
 
По наладочному расчету смотреть суммарную нагрузку на ГВС нет смысла. Цель наладки - подобрать шайбы и сопла. Наладка ГВС идет из подающего трубопровода, для создания наиболее тяжелого гидравлического режима. А температура подающего трубопровода при наладке - расчетная. Понятно, что нагрузка на ГВС с расходом как на 60 (или 70), а температурой на (например) 150 будет отличаться от расчетной.
Баланс по нагрузкам можно смотреть при расчете режима (поверочный расчет)

Нагрузка на отопление расти в наладке не должна. Если только не стоит где-то в поле коэффициент увеличения нагрузки.
Пришлите сеть на [email protected] Посмотрим.