RUS  ENG 

Скорость теплоносителя

Страницы: 1
RSS
Скорость теплоносителя
 
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, после наладочного расчета и поверочного на некоторых участках трубопровода отрицательные скорости теплоносителя (хотя трубопровод прямой), конечно же это соответствует отрицательному расходу! Расход в наладочном расчете определяется по формуле, которая указана у вас в расчетах G=1000**Q/c dt , а расход поверочного расчета наличием располагаемого напора и принципом работы средств автоматизации потребителя и входе поверочного расчета мы определяем фактические расходы! Просто необходимо вначале выполнять наладочный расчет, а потом поверочный. но если в ходе наладки программа посоветовала нам установить нам шайбы,а мы это не сделали и не улучшили качественное распределение теплоносителя, то это по факту влияет же на поверочный расчет и соответственно отрицательная скорость может идти еще с наладки?не можем понять откуда идет ошибка
 
У участков есть направление, полученное при вводе. Направление ввода видно по стрелочкам, если их отображать (Карта/Настройка слоя - Показ направлений). Если по результатам расчета вода течет по стрелке, то расход положительный, если против - отрицательный. На тупиках у расходов по подающему и обратному разные знаки.
Поверочный расчет можно и без наладочного выполнять, если шайбы брать не из наладки (опция). Например, для расчета фактического режима сети наладочный расчет вообще не нужен.
 
Можно ли развернуть стрелочки по направлению движения теплоносителя в подающем трубопроводе, чтобы наглядно увидеть, в какую сторону течет вода в кольцевой схеме?
 
Настройки/Протокол расчета - Автоматически изменять направления участков
Страницы: 1