Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в ходе наладочного расчета программа выдает ошибку Недостаточный напор на источнике и соответственно самого плохого потребителя. С чем это может быть связано ? соответственно появились предупреждения
-Опрокидывание циркуляции.Недостаточный напор на потребителе
-Недостаточный напор на системе вентиляции
-Недостаточный напор на потребителе
Дело в том,что программа работала исправно,но по серверу к ней имеют многие доступ, подскажите с чем могут быть связанны данные ошибки
 
Постройте путь от источника до этого "плохого" потребителя. Постройте по этому пути пьезографик. По нему будет видно, где упал напор.
Он может упасть из-за увеличения сопротивления по этому пути. Из-за неправильных данных по участкам, неправильных данных по потребителю, разрыв кольца и т.д. Причины могут быть разные.
 
Lyosha, хорошо будем пробовать! но мы правильно поняли все эти предупреждения вылезли за счет этого плохого потребителя?
 
Сам потребитель может быть не виноват. В протоколе указан самый неблагополучный потребитель с точки зрения нехватки ему напора. Это не значит, что всем остальным хорошо. Если первый, например, от источника участок будет с неправильным диаметром, но всем напора не хватит.